бвд 407 |
бвд 407 |
vetal |
Feb 6 2012, 19:23
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 6-February 12 Member No.: 47 143 |
Привет всем кто сталкивался с оборудованием vizit. Кто может чтото подсказать на такую тему: БВД 407RCB
клемы LC и GND (УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА) всегда замкнуты. Это так и должно быть? |
alex_t2 |
Feb 6 2012, 20:43
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Нет, не должно.
Прозваниваться должен защитный диод ключа - только в одну сторону. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
Feb 6 2012, 20:47
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Скорее всего пробит транзистор.
Прикладываю схему устройства. Attached File(s) ____407RVB_081010.pdf ( 550.04k ) Number of downloads: 41 |
vetal |
Feb 7 2012, 11:00
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 6-February 12 Member No.: 47 143 |
|
petr5555 |
Feb 7 2012, 14:16
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Если у Вас между LC и GND замыкание, то там по схеме стоит
только один транзистор IRFZ24N. Искать надо на плате, пройдитесь по линии от контакта LC и упрётесь в него. Можете его выпаять и ещё раз для проверить цепь LC и GND. |
Lo-Fi Version | Time is now: 15th November 2024 - 22:16 |