Привет всем кто сталкивался с оборудованием vizit. Кто может чтото подсказать на такую тему: БВД 407RCB
клемы LC и GND (УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА) всегда замкнуты. Это так и должно быть?
alex_t2
Feb 6 2012, 20:43
Нет, не должно.
Прозваниваться должен защитный диод ключа - только в одну сторону.
petr5555
Feb 6 2012, 20:47
Скорее всего пробит транзистор.
Прикладываю схему устройства.
Цитата(petr5555 @ Feb 6 2012, 21:47)
Скорее всего пробит транзистор.
Прикладываю схему устройства.
подскажите какой из транзисторов пробит и где его искать?
petr5555
Feb 7 2012, 14:16
Если у Вас между LC и GND замыкание, то там по схеме стоит
только один транзистор IRFZ24N.
Искать надо на плате, пройдитесь по линии от контакта LC и упрётесь в него.
Можете его выпаять и ещё раз для проверить цепь LC и GND.