КТМ602R отказывается видеть ключи, ...которые у жильцов от парадной ELTIS-400 |
КТМ602R отказывается видеть ключи, ...которые у жильцов от парадной ELTIS-400 |
Alexey_A |
Nov 20 2012, 20:39
Post
#1
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Очень интересная ситуация, вроде у элтисов ведь тоже ключи rf 2.1.. Но видит абсолютно их ключи, свои визитовские прописываются и видятся соответственно. Возможно ли дело в считывателе, который был в комплекте с KTM, или у жильцов некие ключи клоны, которые им отсекаются? Может кто-нибудь подскажет какое-либо решение?
|
alex_t2 |
Nov 20 2012, 21:06
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Дело в считывателе. Примените, например, SR-1 + Z5R.
Возможно, получится и SR-1 + KTM -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Nov 20 2012, 21:11
Post
#3
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Сейчас вот наткнулся
КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 (КОД A) КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ ДОМОФОНА .Ключ RF (RFID брелок EM - Маrin) реализовывать для замены или при утере ранее приобретенных ключей КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 (КОД КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ ДОМОФОНА Ключ RF (RFID брелок EM - Маrin) реализовывать для продажи на монтаж новых объектов начиная с осени 2011 года ...Никогда что-то не натыкался на это, возможно ли что у меня так сказать новый считыватель под "КОД В" и соответственно у людей ключи с "КОДОМ А"? |
Integral Service |
Nov 20 2012, 23:30
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата возможно ли что у меня так сказать новый считыватель под "КОД В" и соответственно у людей ключи с "КОДОМ А" скорее всего именно так и есть, поэтому вам и рекомендуют использовать другой контроллер. Только правильнее сказать не "не видит" а "игнорирует" -------------------- www.isnv.ru
|
petr5555 |
Nov 21 2012, 06:25
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Самому считывателю всё равно, какой ключ он считывает. Никаких принципиальных
отличий в технике считывания там нет. Всё дело только в коде, прописанном в ключе. Контроллер анализирует код ( по старшим цифрам кода ) и принимает решение об отсечении тех ключей, которые отличаются кодом в этих старших разрядах. Т.е. сделано это программно в прошивке контроллера. Чтобы обойти эту проблему можно просто самому писать нужный код в перезаписываемые заготовки. |
alex_t2 |
Nov 21 2012, 09:46
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Код анализирует КОНТРОЛЛЕР СЧИТЫВАТЕЛЯ, и он принимает решение, передавать его КТМу или нет. И если код чужой, то КТМ ничего не получает.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
Nov 21 2012, 11:14
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Ну это уже детали!
В автономном считывателе стоит свой контроллер, в панелях - этим занимается контроллер самой панели ( он принимает код карты ( Манчестер), дешифрует его и анализирует ). Под автономным считывателем понимайте именно считыватель Визитовский. Другие считыватели не занимаются анализом. Они просто дешифруют принятую посылку и приводят её либо к виду ключа Даллас, либо к Wiegand. Главное, что отсечение сделано программно в прошивке контроллера!!! |
Alexey_A |
Nov 21 2012, 19:01
Post
#8
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
|
petr5555 |
Nov 21 2012, 19:18
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
Integral Service |
Nov 21 2012, 20:02
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
А не проще ли купить или поменять ключи на "код А"?
-------------------- www.isnv.ru
|
Integral Service |
Nov 22 2012, 18:35
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Отпишусь здесь о своей проблеме: КТМ602R, раньше работал нормально, сейчас периодически стирается память с микросхемы. Т.е. ранее записанные ключи не открывают дверь, записываем микросхему заново - несколько дней работает нормально, потом память снова сама стирается. Думаю что дело скорее в КТМе?
-------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
Nov 22 2012, 21:15
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Он именно стирается или блокируется? Когда КТМ не открывает по записанным ключам на нём индикатор (на плате контроллера) ровно мигает означая обычный дежурный режим или нет?
Может быть это кто-то стирает память? Опломбируйте КТМ например бумажками с печатью. Желательно иметь программатор. Во-первых ключи не придётся собирать - достаточно будет восстановить информацию из файла на компьютере, во-вторых можно будет увидеть, что произошло с памятью. Попробуйте поменять микросхему памяти. Запасную обычно без труда можно купить в магазине радиодеталей. Если КТМ старый на 600 ключей - то нужна микросхема 24C16 в DIP-8 корпусе, если КТМ новый на 2400 ключей то микросхема 24С64 в таком же корпусе, причём в новый КТМ наверняка можно поставить и 24С16, только ключей уместится меньше, как в старом. |
alex_t2 |
Nov 22 2012, 21:40
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Такое достаточно часто возникает при потере емкости фильтровых конденсаторов. Достаточно кратковременного "проседания" напряжения, как контроллер входит в режим блокировки, как будто приложили ключ охраны. Характерно для "старых" КТМ, в новых программисты инвертировали бит режима, там дефект не проявляется таким образом.
Гляньте, если есть вздутый электролит, то это оно. Память, кстати, при этом не стирается. Попробуйте просто приложить мастер-ключ, если причина эта, то контроллер "вспомнит" ключи. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
Nov 23 2012, 08:35
Post
#14
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Если не надо добавлять новые ключи, то проблема решается переподключением 7-ой ноги
памяти с GND на +5 Вольт. Т. е. вводится защита памяти от записи. |
E-ING |
Nov 23 2012, 12:07
Post
#15
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 21-October 12 Member No.: 47 547 |
Если не надо добавлять новые ключи, то проблема решается переподключением 7-ой ноги памяти с GND на +5 Вольт. Т. е. вводится защита памяти от записи. Стоит упомянуть, что этот совет (7 нога на +5, лучше через соотв. резистор ) не устранит внутреннюю дефектность микрухи, но с годной- реальная защита от записи/стирания. |
petr5555 |
Nov 23 2012, 18:16
Post
#16
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Стоит упомянуть, что этот совет (7 нога на +5, лучше через соотв. резистор ) не устранит внутреннюю дефектность микрухи, но с годной- реальная защита от записи/стирания. Для МОП схем совсем не обязательно через резистор!!! И адресные ноги и нога защиты от записи могут прямо сажаться на +5 Вольт. А вот если ставить дополнительный выключатель, чтобы возвращать всё, при необходимости, в режим записи ключей, то там действительно проще сделать схему с резистором. |
E-ING |
Nov 23 2012, 19:31
Post
#17
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 21-October 12 Member No.: 47 547 |
Для МОП схем совсем не обязательно через резистор!!! И адресные ноги и нога защиты от записи могут прямо сажаться на +5 Вольт. А вот если ставить дополнительный выключатель, чтобы возвращать всё, при необходимости, в режим записи ключей, то там действительно проще сделать схему с резистором. Да! Верно! (С МОПами работаю с конца 70-х Резистор, как адаптивный токоограничитель переходных процессов, при переключении нагрузки по входам- джамперы/переключатель..) Ну и...статика (хотя пины в 24Сxxx|24LCxxxx неплохо защищены внутрисхемно). Но это лирика. Повторю, всёж если чип 24xxxx полукондиционный (т.с. уже "поджаренный", то 7 пин на +5v) может быть бесполезным приёмом! |
petr5555 |
Nov 23 2012, 20:50
Post
#18
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Да! Верно! (С МОПами работаю с конца 70-х Резистор, как адаптивный токоограничитель переходных процессов, при переключении нагрузки по входам- джамперы/переключатель..) Ну и...статика (хотя пины в 24Сxxx|24LCxxxx неплохо защищены внутрисхемно). Но это лирика. Повторю, всёж если чип 24xxxx полукондиционный (т.с. уже "поджаренный", то 7 пин на +5v) может быть бесполезным приёмом! Ну это легко проверить - заменить чип памяти на другой. А вообще схемы 24хх - это довольно надёжная вещь. |
Integral Service |
Nov 24 2012, 00:33
Post
#19
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Спасибо за ответы, да я знаю что бывает что КТМы уходят в режим охраны, бывало такое, особенно после записи программатором - постоянное явление. Здесь именно ключи стерты, программатором не читал, но несколько ключей, которые точно были ранее записаны стираются (пробовали программировать ключ охраны и менять режимы), при повторной записи ранее записанный ключ нормально записывается. Вариант вмешательства - тоже отметается, все оборудование в закрытом на навесной замок боксе, замок надежный. Как поступит очередная заявка - гляну кондеры и прочитаю программатором. КТМ старый (с памятью 24С16).
-------------------- www.isnv.ru
|
Vaald |
Jul 4 2013, 15:23
Post
#20
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 28-February 13 Member No.: 47 714 |
Такая же проблема с ктм602/
Установил с ТМ считывателем. Возникла необходимость установить rf считыватель, установил. Записал в память ключи. Пробую - нет такого ключа. Проверяю прошивку - чистая. Записываю вручную ключ как мастер. проверяю 1 раз норм. и все опять нет ключа - проверяю память - чисто В чем засада? Кондеры не вздуты. |