Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Не снимается напряжение с электромагнита

, БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R
Vaza2
post Dec 13 2016, 12:10
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 13-December 16
Member No.: 49 469



Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 5)
b_oleg
post Dec 13 2016, 16:36
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Vaza2 @ Dec 13 2016, 12:10) *
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?
Разве БВД-312R работает с БУД 301М? Вероятно у Вас БВД-313R.
А в общем, похоже, что проблема в БУДе, и возможно не одна. Проверьте, есть ли сигнал отпирания в БВД, если замкнуть OP и GND прямо на БУДе. И живой ли полевой транзистор, который управляет замком? Наверное, проще заменить БУД на заведомо исправный.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vaza2
post Dec 13 2016, 16:47
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 13-December 16
Member No.: 49 469



С БВД наверно ошибся...
Спасибо попробую другой буд.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 13 2016, 20:45
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Vaza2 @ Dec 13 2016, 12:10) *

Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?


Смотрите снимается ли на БУД-е напряжение, которое идёт на замок.
Замкните OP и GND.

Вообще довольно распространённая ситуация.
Проблема обычно в реле.
Но вот со звуком непонятки, поэтому может и контроллер дурит ........
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vaza2
post Dec 17 2016, 11:30
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 13-December 16
Member No.: 49 469



Заработало, после замены БУД, в новом БУД перенастроил замок на электромагнитный
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Dec 17 2016, 11:38
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Vaza2 @ Dec 17 2016, 11:30) *
Заработало, после замены на БУД, в новом БУД перенастроил замок на электромагнитный
Если меняете БУД 301 на 302, то лучше бы не переставлять память, а переписать ключи (через программатор). Ну и запрограммировать остальные настройки.