Собственно сабж работает, работает, а потом выдаёт на вызывной панели ОШИБКА ВВОДА. Выкл/вкл - ничего не дает, но если оставить на пару часов в выкл. состоянии - опять работает. Ремонтник (тот кто обслуживать должен) говорит консьержкам то перегревается трансформатор ( smile.gif , хотя я так понял по форуму это нормально), а теперь - помехи по питанию от люминисцентных ламп. Только с какого боку он после остывания работает?
Что можно посмотреть (БУД-420 висит с открытым кожухом) или куда ткнуть ремонтника?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 7)
alex_t2
post Apr 12 2010, 20:29
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Под "выдаёт на вызывной панели ОШИБКА ВВОДА" подразумевается звуковой сигнал? (В лексиконе дисплея такого сообщения не припомню smile.gif )
В принципе, непонятные или некорректные данные могут приходить на БУД двумя путями - первый путь - по линии считывателя ТМ, второй путь - по линии DSD.
Если по первому проводу передаются только коды ключей ТМ, то по второму идёт информация о нажатых клавишах и о кодах считанных брелоков.
Соответственно для начала неплохо бы локализовать источник.
Для этого при проявлении дефекта можно попробовать отключить по очереди провода ТМ и DSD, наблюдая за пропаданием сбоев. Если при отключенных от БУДа проводах, он продолжает "ошибаться", то виноват он.
Но скорее неисправность кроется в БВД. Как вариант - попадание влаги на электронику.
Если есть такая возможность, то можно поменять БВД.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Сергей_Ф
post Apr 13 2010, 10:54
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 12-April 10
Member No.: 46 165



Извиняюсь, писал по памяти, на вызывной панели текстом отображается ОШИБКА НАБОРА. Звуковых сигналов не слышал (всё это со слов консьержки) сам не могу присутствовать всегда около домофона, а как ошибка возникает - домофон консьержка отрубает - иначе в дом не войти.
Кстати, ключи в этом случае работают нормально, нет только вызова квартир и консьержа (но народ уже привык, что консьерж как привратник работает smile.gif).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Сергей_Ф
post Apr 13 2010, 15:00
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 12-April 10
Member No.: 46 165



Встретил ремонтника, заставил вскрыть БВД - он там что-то почистил, ушёл. Посмотрим как будет поработать. Спасибо за советы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 15 2010, 04:41
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



И как перегретый трансформатор может повлиять на работу БУД-а? Что, от температурного расширения электроны в проводах плохо пролазят?

Лампы тут тоже не причём БУД не телевизор и не радиоприёмник...

Видимо что-то не то происходит либо с проводкой, либо с БВД... (о чём говорит alex_t2)

Не далее как вчера устраняли случайные вызовы консьержа со случайных квартир с одновременным появлением "линия занята" на экране БВД-431 (при попытке вызова)... Наши сервисники пробовали прозвонить диодной прозвонкой БК на переполюсовки, это ничего не выявило, потом "токовым методом" обнаружилась утечка по E9... стали искать, на одном этаже нашли квартиру из-за которой появлялась утечка а на самой квартире оказывается штукатурили дверь по контуру, благо что плохо затёрли и сразу нашлось место где провод перетёрли шпателем или тёркой и он замыкал на металлический элемент в стене...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Бугор
post May 8 2010, 21:39
Post #6


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 30
Joined: 26-June 07
From: Ростов-на-Дону
Member No.: 1 976



В тему!
Кто что может подсказать?
Оборудование аналогичное, гостиничная нумерация. Система отказывается посылать вызов в квартиры номера которых заканчиваются на 7, пишет "ошибка" При присвоении этим квартирам других номеров, всё работает. При этом неважно, 1, 2-х или 3-х значный номер задаёшь. Если, последняя 7, то "ошибка".
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Feb 2 2023, 09:21
Post #7


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 238
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Цитата(Бугор @ May 8 2010, 21:39) *

Оборудование аналогичное, гостиничная нумерация. Система отказывается посылать вызов в квартиры номера которых заканчиваются на 7, пишет "ошибка" При присвоении этим квартирам других номеров, всё работает. При этом неважно, 1, 2-х или 3-х значный номер задаёшь. Если, последняя 7, то "ошибка".

Неисправен БК


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 3 2023, 07:35
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(L0Ki @ Feb 2 2023, 09:21) *

Неисправен БК


Это потребовалось почти 13 лет чтобы понять и ответить ? wacko.gif