Доброго времени суток форумчане. Подскажите кто сталкивался с проблемой линия занята?
собрана система: 420Р-420М-бк401-бк4mve.
420P Установлен на калитке, 420М на подъездах+терминал консьержа, на этажах бк401 и бк4MVE. Проблема линия занята появляется при вызове абонента или консъержа с калитки, перемычки на SElах установлены, линию проверял короткого нету питание 15 вольт всё как по инструкциям паспортам. квартир в подъезде менее 100(11 квартир). с подъездного буда (420М) вызов идёт как к абонентам так и консъержу. подскажите куда копать .тех поддержка бессильна. подскажите кто сталкивался, уже месяц не могу догнать эту систему
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 29 2016, 23:28
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



А обратная связь с консьержем из квартир включена или нет?
Если включена, то я бы для начала попробовал тотально выключить.
И еще покопал бы в сторону положения переключателей приоритета.
Консьерж, кстати, какой? 412 или 418 ?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
severtyumen
post Jul 8 2016, 07:34
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 29-June 16
Member No.: 49 280



QUOTE(alex_t2 @ Jun 30 2016, 01:28) *

А обратная связь с консьержем из квартир включена или нет?
Если включена, то я бы для начала попробовал тотально выключить.
И еще покопал бы в сторону положения переключателей приоритета.
Консьерж, кстати, какой? 412 или 418 ?

Обратная связь с консъержем выключена, с приоритетами тоже копался безрезультатно, консъерж 412
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 8 2016, 17:39
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Занятость в Визите передается по сигналу на SEL.
Просто уровнем. Если в момент соединения уровень высокий, то линия свободна, блок управления тут же её занимает, поставив на SEL низкий уровень, чтобы сообщить остальным блокам о занятии линии.
Скорее всего, так же определяет занятость и БУД 420 Р.
Посмотрите, что там на SEL у него. Должно быть в районе 12-ти Вольт.
Кстати, там перемычки между SELами быть не должно. Это только на парадных.


--------------------