![]() БК А418, при снятии трубки пульта консьержа |
![]() ![]() |
![]() БК А418, при снятии трубки пульта консьержа |
Alexey_A |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 ![]() |
при снятии трубки пульта консьержа сразу открывается дверь, причем только в двух парадных(из трех подключеных) одна работает нормально... никто не подскажет, в чем может быть причина?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Проверьте, не перепутаны ли LN in и LN out.
Для пробы можете поставить перемычку между этими клеммами. Происходит у Вас следующее - при снятии трубки пульта, реле в БК А418 отключает линию подъезда, чтобы она не влияла на пульт. Если перепутать вход и выход, то вместо линии подъезда отключается линия от БУДа, а это фактически команда на открывание. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
![]()
Post
#3
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 ![]() |
Линия не перепутана сто пудов... Такое впечатление что чтото как программное, подключены четыре подъезда, два работают нормально, а два вот таким образом, где может быть еще косяк?
|
Alexey_A |
![]()
Post
#4
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 ![]() |
Проблема решилась, был обрыв LN+ интересно, что вызов все равно проходил...
|
![]() ![]() |