![]() БУД-302М+БВД-311R+БК-100М, Панель не подает признаков жизни |
![]() ![]() |
![]() БУД-302М+БВД-311R+БК-100М, Панель не подает признаков жизни |
Random |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 14-March 13 Member No.: 47 731 ![]() |
Вечер добрый!
При запуске связка БУД-302М+БВД-311R+БК-100М (40-50 квартир) работает нормально, и чипом открывает и кнопкой. Иногда работает день, а может пару часов проработать. После чего панель виснет намертво, замок работает (электромагнитный): на ключи RFID не реагирует, на кнопки тоже. Открывается только ломом, или изнутри кнопкой. После снятия питания работает нормально, но проблема повторяется. Перед этим идут симптомы: забывает часть записанных ключей, забывает общий код открывания замка (приходится прописывать заново). Из девяти подъездов проблема вылезла на четырех. На КЗ и переполюсовку БК звонили, все в норме. Единицы между собой и десятки - тоже норма. В одном подъезде поменяли БУД на старенький (был в запасе) БУД-301М. Второй день все работает без нареканий. На остальных трех поменяли на вновь заказанные БУД-302М. И к вечеру ситуация повторилась. Где искать? ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Нечто похожее бывает, при сбоях электропитания БУДа (каких именно сбоях, пока неизвестно). Для начала попробуйте посадить их на другую фазу.
Цитата Перед этим идут симптомы: забывает часть записанных ключей, забывает общий код открывания замка (приходится прописывать заново). а вот это уже интереснее. Ключи забывает, а потом "вспоминает" после перезагрузки? -------------------- www.isnv.ru
|
farcry13 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-February 10 Member No.: 46 102 ![]() |
Добавлю сюда вопрос, так как оборудование аналогичное.(БУД-302М, БВД-311R, БК-100М, EXIT-300, ML-400)
Ситуация такая. Утром позвонили жильцы и сказали, что кнопка выхода перестала открывать и не реагирует система на ключи. При нажатии на кнопку выхода ничего не происходит, только короткий звук и все. (Такой звук бывает при наборе квартиры, в которой замкнуты провода). Попробовал напрямую замкнуть провода от GND и OP. Тот же звук. Через пару минут опять заработала система. Проработав пару минут опять перестало открывать. Попробовал заменить БУД. Кнопка заработала. Но считыватель так и не функционирует. Линия от БВД до БУДа целая. Плюс еще проблема с вызовами. При наборе в квартиру звучит один короткий сигнал (такой обычно бывает при програмировании) и сразу же сигнал ошибки и сбрасывается. Как можно проверить систему? Где копать? |
petr5555 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Добавлю сюда вопрос, так как оборудование аналогичное.(БУД-302М, БВД-311R, БК-100М, EXIT-300, ML-400) Ситуация такая. Утром позвонили жильцы и сказали, что кнопка выхода перестала открывать и не реагирует система на ключи. При нажатии на кнопку выхода ничего не происходит, только короткий звук и все. (Такой звук бывает при наборе квартиры, в которой замкнуты провода). Попробовал напрямую замкнуть провода от GND и OP. Тот же звук. Через пару минут опять заработала система. Проработав пару минут опять перестало открывать. Попробовал заменить БУД. Кнопка заработала. Но считыватель так и не функционирует. Линия от БВД до БУДа целая. Плюс еще проблема с вызовами. При наборе в квартиру звучит один короткий сигнал (такой обычно бывает при програмировании) и сразу же сигнал ошибки и сбрасывается. Как можно проверить систему? Где копать? Для начала проверяйте питание. Затем идите последовательно. Отключите вообще БК-100 и заставьте заработать считыватель. Затем подключите трубку прямо к БУД и проверьте работу с одной трубкой. И т.д.... |
farcry13 |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 25-February 10 Member No.: 46 102 ![]() |
|
Simo |
![]() ![]()
Post
#6
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 1 Joined: 14-December 06 From: Tallinn, Estonia Member No.: 174 ![]() |
Здравствуйте!
Бывают аномалии! У нас была такая же проблема с тем же комплектом ( БВД313Т, БУД302М, ВК30, МЛ300, 3 подъезда). В разое время системы зависали и работала только кнопка открытия (пока держали жверь открыта). Поменяли панели, буды, коммутаторы, проводку. Делая замеры (между дверью и фазой показывало 220В) обнаружили что в доме нет заземления. Изолировали панели от дверей. Протянули от громоотвода отдельную линию заземления. Это всё на протяжении полу года. Всё закончилось тем что поменяли БУД302 на БУД301 и всё заработало (тьфу-тьфу-тьфу). |
petr5555 |
![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Здравствуйте! Бывают аномалии! У нас была такая же проблема с тем же комплектом ( БВД313Т, БУД302М, ВК30, МЛ300, 3 подъезда). В разое время системы зависали и работала только кнопка открытия (пока держали жверь открыта). Поменяли панели, буды, коммутаторы, проводку. Делая замеры (между дверью и фазой показывало 220В) обнаружили что в доме нет заземления. Изолировали панели от дверей. Протянули от громоотвода отдельную линию заземления. Это всё на протяжении полу года. Всё закончилось тем что поменяли БУД302 на БУД301 и всё заработало (тьфу-тьфу-тьфу). А при чём тут аномалии? Это сплошь и рядом !!! Заземления в большинстве домов нет. Его вообще стали делать только в новостройках. А железная дверь работает как антенна и вносит опомехи, особенно если рядом есть передатчики. При этом в панели играет радио. Изолировать панель от двери - это нормальный вариант. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 03:40 |