Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

ДВА СЧИТЫВАТЕЛЯ НА ОДНУ ДВЕРЬ

Leks
post Jun 11 2012, 16:58
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



Доброго времени суток! Необходимо мнение специалиста.
Как подключить два считывателя ТМ на одну калитку? Установлено: замок ML-400-30, два считывателя RD-2, КТМ602М. Магнит держит, а считыватели не реагируют никак.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 11 2012, 20:45
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Расстояние до КТМ какое?
По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Leks
post Jun 11 2012, 23:00
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



Цитата(alex_t2 @ Jun 11 2012, 21:45) *

Расстояние до КТМ какое?
По идее, должно работать при простом параллельном соединении считывателей, но есть нюанс - в каждом считывателе установлены элементы защиты, которые обладают некоторой паразитной емкостью, она удваивается при параллельном соединении, для небольших расстояний несущественно, но если трасса до КТМ метров 25 и больше, то все это, вместе с емкостью самого кабеля, образует интегрирующую цепь, в итоге уровни на линии просто не успевают установиться за отведенное время.

Спасибо! Длина проводки под 30м. Впайка резистора 3 кОм параллельно R12, в ктм. Решит вопрос?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 11 2012, 23:07
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



В подобных случаях помогало. (Кстати и для Z5R. Он тоже отличается высокоомной подтяжкой)
Если, конечно, все оборудование исправно.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Leks
post Jun 12 2012, 08:04
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



Цитата(alex_t2 @ Jun 12 2012, 00:07) *

В подобных случаях помогало. (Кстати и для Z5R. Он тоже отличается высокоомной подтяжкой)
Если, конечно, все оборудование исправно.

Благодарю! Буду заниматься!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Leks
post Jun 14 2012, 12:41
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



У кого нибудь есть соображения по поводу подключения двух считывателей RD-2, магнита и КТМ602М. Удаление контроллера от калитки в районе 35 метров. Кабель КСПВ 10*0.5. Считыватели совершенно не реагируют на ключ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 14 2012, 13:23
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Считыватели бесконтактных ключей плохо работают на
больших расстояниях от контроллера.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Jun 14 2012, 17:18
Post #8


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Leks
А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно?


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Jun 14 2012, 22:16
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



petr5555, RD-2 - это контактный считыватель


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 15 2012, 06:12
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Да, всё правильно-это ТМ считыватель, не посмотрел внимательно.
Если RD-2 не работают, то тут надо смотреть, как согласуется линия 1-WIRE
(какой резистор стоит в подтяжке на +5 Вольт на входе).
Резистор в зависимости от длины линии и количества подключаемых
устройств может варьироваться от 5 кОм до 300 Ом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Leks
post Jun 15 2012, 08:27
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



Цитата(L0Ki @ Jun 14 2012, 18:18) *

Leks
А Вы уверены, что все считыватели подключены правильно и тип замка выбран верно?

Абсолютно уверен! Собрал схему дома, впечатление, что считыватель не видит ключ, в этот раз собирал через кнопку выхода, магнит держит, кнопка срабатывает, считыватель выдает звуковой сигнал, а на ключ никак не реагирует
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Jun 15 2012, 20:52
Post #12


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Цитата(Leks @ Jun 15 2012, 09:27) *

на ключ никак не реагирует

Мастер-ключ нужно записать.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Jun 15 2012, 22:43
Post #13


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Мастер-ключ нужно записать.

реагировать на ключи должен даже с пустой памятью


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Leks
post Jun 16 2012, 10:16
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 44
Joined: 16-March 12
Member No.: 47 214



Цитата(Integral Service @ Jun 15 2012, 23:43) *

реагировать на ключи должен даже с пустой памятью

Реагировать точно должен на любое касание, любым контактным ключом. Полностью согласен!
Считыватели прозванил, рабочие. Как проверить КТМ?