![]() БУД 301К, Не идут вызова в квартиры оканчивающиеся на "0" |
![]() ![]() |
![]() БУД 301К, Не идут вызова в квартиры оканчивающиеся на "0" |
spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Подскажите в чем проблема . Установлены БВД-311R и БУД-301К вообщем вызова не идут(пиликает сигнал ошибки) в квартиры заканчивающиеся на 0 (например 40, 50, 60, 70) с самого БУДа все квартиры прозваниваются.
|
pasik |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 ![]() |
У тебя не работает на коммутаторе Е0. В БУД-301К есть встроенный коммутатор МКД-80 вытащи его протри контакты, если не помогло замени плату.
|
TS128 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Наиболее простое и вероятное объяснение - повреждена пайка клеммы E0. Эта клемма крайняя и при слишком сильной затяжке винта не редко происходит расшатывание пайки или повреждение клеммника. Открутите 4 винта крепления платы БУД и внимательно осмотрите пайку всех клемм. Пошатайте клемму путём вращения винта отвёрткой. При необходимости надёжно припаяйте клемму, замените клеммник в случае его повреждения.
Ещё возможно загрязнение краевого разъёма вставной платы-коммутатора, но это мало вероятно. |
![]() ![]() |