Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД 301К
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
spaiker
Подскажите в чем проблема . Установлены БВД-311R и БУД-301К вообщем вызова не идут(пиликает сигнал ошибки) в квартиры заканчивающиеся на 0 (например 40, 50, 60, 70) с самого БУДа все квартиры прозваниваются.
pasik
У тебя не работает на коммутаторе Е0. В БУД-301К есть встроенный коммутатор МКД-80 вытащи его протри контакты, если не помогло замени плату.
TS128
Наиболее простое и вероятное объяснение - повреждена пайка клеммы E0. Эта клемма крайняя и при слишком сильной затяжке винта не редко происходит расшатывание пайки или повреждение клеммника. Открутите 4 винта крепления платы БУД и внимательно осмотрите пайку всех клемм. Пошатайте клемму путём вращения винта отвёрткой. При необходимости надёжно припаяйте клемму, замените клеммник в случае его повреждения.

Ещё возможно загрязнение краевого разъёма вставной платы-коммутатора, но это мало вероятно.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.