spaiker
Sep 5 2011, 12:38
Подскажите в чем проблема . Установлены БВД-311R и БУД-301К вообщем вызова не идут(пиликает сигнал ошибки) в квартиры заканчивающиеся на 0 (например 40, 50, 60, 70) с самого БУДа все квартиры прозваниваются.
У тебя не работает на коммутаторе Е0. В БУД-301К есть встроенный коммутатор МКД-80 вытащи его протри контакты, если не помогло замени плату.
Наиболее простое и вероятное объяснение - повреждена пайка клеммы E0. Эта клемма крайняя и при слишком сильной затяжке винта не редко происходит расшатывание пайки или повреждение клеммника. Открутите 4 винта крепления платы БУД и внимательно осмотрите пайку всех клемм. Пошатайте клемму путём вращения винта отвёрткой. При необходимости надёжно припаяйте клемму, замените клеммник в случае его повреждения.
Ещё возможно загрязнение краевого разъёма вставной платы-коммутатора, но это мало вероятно.