Четыре блока БВД-408RCB на один монитор |
Четыре блока БВД-408RCB на один монитор |
rusel |
Aug 23 2011, 09:06
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 15 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 652 |
Добрый день.
Не подскажите, возможно ли подключить к одному монитору М-430С четыре панели БВД-408RCB? Схема такая: 2 панели с блоком кнопок на 8 абонентов и БУДом 408 подключаются в параллель между собой, видеосигналы с них коммутируются с помощью БК-2V и выводятся на 2 коммутатора БК-4V Тоже самое мы делаем с другой парой блоков. К каждому монитору М-430С подключаем БКМ-440 и подводим к ним линии связи с двух БК-4V (одной пары и другой) В итоге каждый монитор можно вызвать с любой из четырёх панелей. Будет ли работать такая схема? Заранее спасибо. |
TS128 |
Aug 23 2011, 12:24
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
БВД-408 это только лицевая часть домофона. Самих БВД-408 к монитору ни сколько нельзя подключить.
Правильнее говорить сколько БУД-408 с БВД можно подключить. Так вот - 4 шт. БУД-408, как и любых других без проблем можно подключить параллельно. Нецелесообразно занимать второй канал монитора - он предназначен для индивидуального или этажного домофонов. Для коммутации видеосигнала БК-2V в прицепе можно поставить каскадом - взять 3 шт. БК-2V, и подключить USE от второго БУД на один БК-2V, USE от третьего БУД на другой БК-2V, а USE от четвёртого БУД на второй и третий БК-2V параллельно. Блок БК-4V применять не обязательно. Подумайте, возможно удобнее поставить один БК-10 и блоки РВС-2 или РВС-4. БК-4V это просто БК-4 и РВС-4 в одном корпусе. В зависимости от параметров объекта выбирается наиболее подходящий блок БК-4 или БК-10 (30,100), ну и РВС. Просто надо понимать, что РВС и БК-4V должны располагаться в ближайшем от монитора распределительном щитке, а БК-10(30,100) могут ставится по одному на весь объект. |
rusel |
Aug 23 2011, 16:25
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 15 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 652 |
Всё понял, спасибо, т.е., если БК-2V подключить каскадом, то всё выводится на один канал и необходимость в БКМ-440 отпадает?
Тогда вопрос, а предельное количество БУД-408 для параллельной работы сколько составляет? Четыре? Чтобы вы поняли, для чего такая схема: Это детский сад, в нём 2 калитки и два входа (двери). Требуется вывести видео и аудио сигналы с них на один монитор. Ваша схема существенно уменьшает стоимость оборудования, я уже чувствую себя обязанным |
TS128 |
Aug 24 2011, 11:53
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Конечно всегда нужно подбирать наиболее эстетичное в техническом плане решение. Без проблем можно объединить до 4 любых БУД, если больше то появляются некоторые сложности, которые в общем решаемы. На БУД-408 правда имеются приоритеты и их всего два, можете их выставить, а можете не изменять, но это не слишком значительная функция.
При объединении нескольких БУД правда надо учитывать, что будет всего одна общая линия, и если кто-то её займёт все остальные должны будут ждать освобождения. Это значит, что если например звонят с одной калитки любому абоненту, то с другой калитки, при попытке позвонить, будет сообщение о том, что линия занята и звонок с другой калитки пойдёт автоматически только после освобождения линии. Тут надо понимать, что для связи почти "каждого с каждым" требуется оборудование больше похожее на АТС, чем на домофон. Если мониторы (8 шт.) планируется ставить в разных местах, то возможно удобнее будет поставить 2 шт. РВС-4 в одном месте и рядом с ними блок БК-10 или БК-30. Хотя можно поставить и 2 шт. БК-4МV (других сейчас наверное нет) - провода уложатся красивее... |