сброс на заводские Настройки БВД М200 |
![]() ![]() |
сброс на заводские Настройки БВД М200 |
| Dru |
Apr 17 2010, 19:43
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 |
Как то до этого случая не сталкивался с такой проблемой.
на БВД имееются так называемые провода ПРГ с помощью которых можно зайти системный настройки , на БУДе есть переключатель "Пароль" а как это делается на М200?? столкнулся с проблемой - или кто то Перебил сервисный\системный пароли либо глюк. НЕ могу зайти в настройки,общий код доступа не работает. в инструкции ни слова не написано.Может память повреждена ? хотя прошитые ключи работают Как сбросить на заводские настройки ? Инструкция говорит что при ПЕРВОМ включении питания происходит форматирование энергонезависимой памяти и зашиваются первичный ПАРОЛЬ , общий код доступа... Но это для "нулевой" памяти и к эксплуатируемой памяти отношения не имеет Тобиш память не форматируется?? |
| TS128 |
Apr 19 2010, 08:02
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Память форматируется если она пустая - можно поставить новую DS1996 и БВД сбросится в заводские настройки. Для прочтения данных со старой DS1996 нужен программатор например DM-05 DM-08... Также программатор поможет узнать записанный пароль.
|
| Александр Е |
Jan 18 2016, 09:48
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 18-January 16 Member No.: 49 066 |
Добрый день, Коллеги!
Собственно та же проблема, на обслуживание досталась целая куча БВД-М200 от распавшейся фирмы. Каким образом можно восстановить заводские пароли или узнать старые из этого БВД? Только с помощью DM-08, или всё же он сбрасывается? Ну или на крайний случай скинуть его в заводские. Буду очень признателен за ответы. Спасибо. |
| petr5555 |
Jan 18 2016, 15:31
Post
#4
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Добрый день, Коллеги! Собственно та же проблема, на обслуживание досталась целая куча БВД-М200 от распавшейся фирмы. Каким образом можно восстановить заводские пароли или узнать старые из этого БВД? Только с помощью DM-08, или всё же он сбрасывается? Ну или на крайний случай скинуть его в заводские. Буду очень признателен за ответы. Спасибо. Все настройки в памяти ключа. Нужно просто прочитать память этого ключа ..... |
| b_oleg |
Jan 18 2016, 20:57
Post
#5
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Добрый день, Коллеги! А перемычка XP2 на плате БВД (рядом с разъемом программирования) не для этого предназначена?Собственно та же проблема, на обслуживание досталась целая куча БВД-М200 от распавшейся фирмы. Каким образом можно восстановить заводские пароли или узнать старые из этого БВД? Только с помощью DM-08, или всё же он сбрасывается? Ну или на крайний случай скинуть его в заводские. Буду очень признателен за ответы. Спасибо. |
| Александр Е |
Jan 19 2016, 04:52
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 18-January 16 Member No.: 49 066 |
А перемычка XP2 на плате БВД (рядом с разъемом программирования) не для этого предназначена? Так в том то и дело, вот только описания этой перемычки найти нигде не могу на данном блоке, большинство коллег склоняется что только чтение из памяти программатором. А про перемычку и слова нигде нет. |
| b_oleg |
Jan 19 2016, 08:45
Post
#7
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Так в том то и дело, вот только описания этой перемычки найти нигде не могу на данном блоке, большинство коллег склоняется что только чтение из памяти программатором. А про перемычку и слова нигде нет. Вероятно это сделано как на БУДах - обход пароля. На схеме эта перемычка подписана как PSWD. |
| РЕМ |
Jan 23 2016, 16:11
Post
#8
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 15 Joined: 4-July 15 Member No.: 48 820 |
Бвд М200 есть разных версий. На старых версиях, где только контактор ТМ-ключей и нет RFID-считывателя, там на плате есть два штырька под джампер, они рядом с большой микросхемой-микроконтроллером, рядом надпись - PRG. Если выключить питание, надеть джампер, включить питание, то М200 сразу входит в системный режим, где 8 и 9 функциями можно сменить системный и сервисный пароли. В новых версиях можно попробовать вставить DS1996 с известными паролями из другого М200, войти в системный режим и подменить DS1996 на то DS1996, что было в этом БВД. Если М200 не заметит подмены и останется в системном режиме, то просто ввести 8 и 9 функциями свои пароли.
А вообще лучше иметь с собой ноутбук, программатор VIZIT-DM14. Просто считать DS1996 и посмотреть пароли. Часто во всём районе обслуживающая организация вводит везде одинаковые пароли. В таком случае узнав пароли в одном подъезде, легко можно переназначить пароли во взятом на обслуживание районе. В М200 в памяти есть предустановленные ключи-вездеходы. Достаточно иметь один такой ключ-вездеход чтобы функцией 4 в сервисном режиме стереть его. При этом стирается не только этот ключ-вездеход но и все предустановленные ключи-вездеходы. Так можно заодно со сменой паролей стереть ключи-вездеходы. Но это только в новых версиях М200, в старых версиях их вообще нельзя ни стереть, ни как-то заблокировать (хотя можно поставить Z5R и в него переписать файл ключей из М200 и переключить считыватель на него). |
| Александр Е |
Jan 24 2016, 17:31
Post
#9
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 18-January 16 Member No.: 49 066 |
Бвд М200 есть разных версий. На старых версиях, где только контактор ТМ-ключей и нет RFID-считывателя, там на плате есть два штырька под джампер, они рядом с большой микросхемой-микроконтроллером, рядом надпись - PRG. Если выключить питание, надеть джампер, включить питание, то М200 сразу входит в системный режим, где 8 и 9 функциями можно сменить системный и сервисный пароли. В новых версиях можно попробовать вставить DS1996 с известными паролями из другого М200, войти в системный режим и подменить DS1996 на то DS1996, что было в этом БВД. Если М200 не заметит подмены и останется в системном режиме, то просто ввести 8 и 9 функциями свои пароли. А вообще лучше иметь с собой ноутбук, программатор VIZIT-DM14. Просто считать DS1996 и посмотреть пароли. Часто во всём районе обслуживающая организация вводит везде одинаковые пароли. В таком случае узнав пароли в одном подъезде, легко можно переназначить пароли во взятом на обслуживание районе. В М200 в памяти есть предустановленные ключи-вездеходы. Достаточно иметь один такой ключ-вездеход чтобы функцией 4 в сервисном режиме стереть его. При этом стирается не только этот ключ-вездеход но и все предустановленные ключи-вездеходы. Так можно заодно со сменой паролей стереть ключи-вездеходы. Но это только в новых версиях М200, в старых версиях их вообще нельзя ни стереть, ни как-то заблокировать (хотя можно поставить Z5R и в него переписать файл ключей из М200 и переключить считыватель на него). У нас М200 именно старой версии - вариант с джампером помог. До этого просто не было информации как данный режим работает, очень не хотелось потерять ключи которые есть уже в памяти. Спасибо большое, за подробное описание! |
![]() ![]() |