![]() нестандарт, система доступа |
![]() ![]() |
![]() нестандарт, система доступа |
martin |
![]() ![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
Здравствуйте добры люди! есть теоретическая конфигурация БВД402-монитор М402S-КТМ602М-электромеханический замок, перерыл доступную литературу ,но непонятно ,как совместить управление этим замком:параллелить либо есть иной способ?
|
Игорь(Красноярск) |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Здравствуйте добры люди! есть теоретическая конфигурация БВД402-монитор М402S-КТМ602М-электромеханический замок, перерыл доступную литературу ,но непонятно ,как совместить управление этим замком:параллелить либо есть иной способ? Я на самом деле так и делал, но предварительно развязывал через реле. На всяк случай. ![]() |
martin |
![]() ![]()
Post
#3
|
Unregistered ![]() |
Спасибо, Игорь . Можно сделать по другому: взять управление от КТМ на замок напрямую , а управлением от монитора через реле БВД коммутировать питающее напряжение КТМа на замок , чтобы не было несовпадений по напруге от моника и КТМ
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 24th June 2024 - 23:31 |