martin
Здравствуйте добры люди! есть теоретическая конфигурация БВД402-монитор М402S-КТМ602М-электромеханический замок, перерыл доступную литературу ,но непонятно ,как совместить управление этим замком:параллелить либо есть иной способ?
Игорь(Красноярск)
Цитата(martin @ Mar 1 2007, 20:39) *

Здравствуйте добры люди! есть теоретическая конфигурация БВД402-монитор М402S-КТМ602М-электромеханический замок, перерыл доступную литературу ,но непонятно ,как совместить управление этим замком:параллелить либо есть иной способ?

Я на самом деле так и делал, но предварительно развязывал через реле. На всяк случай. smile.gif
martin
Спасибо, Игорь . Можно сделать по другому: взять управление от КТМ на замок напрямую , а управлением от монитора через реле БВД коммутировать питающее напряжение КТМа на замок , чтобы не было несовпадений по напруге от моника и КТМ