RD-3 + Z-5R |
RD-3 + Z-5R |
smk-telekom |
Feb 12 2012, 23:21
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
Господа, доброго времени суток.
Друг попросил в качестве спонсорской помощи поставить им на офис СКУД. Завалялся на складе RD-3 и Z-5R, ключи есть тоже только RF. Поискал на форуме, тема про стыковку этих двух девайсов не закончена. У кого-то получалось это сделать? У меня на ключи никак не реагирует. |
Integral Service |
Feb 13 2012, 08:46
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
насколько мне известно они вместе не смогут работать. Протокол у них разный
-------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
Feb 13 2012, 09:58
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Протокол одинаковый - Dallas и в том и в другом случае. Но каждый производитель делает упрощения, и в результате обеспечивается совместимость только с "родным" оборудованием. Вполне возможно, что если перепаять несколько деталей, то можно заставить RD-3 работать с Z-5R... Но пока не известно, кому это удавалось.
Зато интересно отметить, что к примеру считыватели серии CP-Z предназначенные для работы совместно с Z-5R вполне совместимы с оборудованием VIZIT - БУД, КТМ... Видимо разработчики CP-Z обеспечили наиболее точное соответствие протоколу Dallas. |
Integral Service |
Feb 13 2012, 10:18
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Да только если не ошибаюсь, считыватели CP-Z должны быть не сильно удалены от контроллера, когда RD-3 можно распологать значительно дальше
-------------------- www.isnv.ru
|
alex_t2 |
Feb 13 2012, 11:43
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
И все-таки проблема в протоколе.
Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации. Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы: RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ. А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5). Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи. Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
petr5555 |
Feb 13 2012, 16:20
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Синхронизация ведётся от управляющего устройства, т.е. от Z5R или КТМ.
Он выдает команду на чтение и затем синхроимпульсы на приём каждого бита данных и ждёт ответа от считывателя. Если RD-3 не успевает правильно ответить на этот синхроимпульс, то тут и происходит ошибка. Поэтому и ошибки чаще происходят при длинных линиях. Вообще линия 1-WIRE должна подтягиваться резисторами на +5 Вольт с обеих сторон, и чем длиннее эта линия или чем больше устройств на ней, тем меньше должны быть номиналы резисторов ( сопротивления варьируются от 5.1 кОм до 300 Ом). |
smk-telekom |
Feb 13 2012, 22:38
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
И все-таки проблема в протоколе. Да, формально он одинаковый. Но есть нюансы в реализации. Не могу сказать абсолютно точно, но, по проведенным опытам отличия таковы: RD-3 выполняет преобразование поочередно: цикл чтения кода карты - цикл выдачи кода и так далее, в итоге между циклами выдачи кода есть временной промежуток, т.е. код на выход выдается ЧЕРЕЗ ЦИКЛ. А для того, чтобы Z5 принял код, он должен быть выдан ключом ТРИ РАЗА ПОДРЯД (такова особенность Z5). Считыватель CP-Z работает немного по-другому: цикл чтения - три цикла выдачи. Возможно, есть и еще отличия. Но это самое критичное. Почему же тогда CP-Z работает с ВИЗИТОМ TS128: "к примеру считыватели серии CP-Z предназначенные для работы совместно с Z-5R вполне совместимы с оборудованием VIZIT - БУД, КТМ... Видимо разработчики CP-Z обеспечили наиболее точное соответствие протоколу Dallas" |
alex_t2 |
Feb 13 2012, 23:03
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Потому, что ТРИ больше, чем ОДИН.
Визиту достаточно одного запроса номера ключа для считывания, и считыватели RD-3 выдают его один раз за цикл. Разработчики Z5R сделали три запроса подряд, и ключ будет считаться прочитанным, если три раза подряд (именно подряд, без пропуска) получен ответ с кодом. Если смотреть с точки зрения точности соответствия, то да, CP-Z более точно имитирует ключ. RD-3 имеет только частичную имитацию, так как обычный ключ откликается на каждый сброс шины, без пропусков. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Sashaoff2 |
Jun 5 2022, 07:44
Post
#9
|
Пользователь Group: User Posts: 95 Joined: 29-June 11 Member No.: 46 840 |
Мы уже давненько пользуемся адаптером RD-5F - Z5R. Ключи проверяем только по PIN коду считывателя. При верном PIN коде адаптер имитирует нажатие кнопки на Z5R. На парадный вход ставим панели вызова с буквой F, а на дополнительный вход(ы) ставим RD-5F - Z5R. Дешевле, чем с КТМ. Взяли вот отсюда: https://www.ds59.ru/goods/1446671/ в конце текста.
|
Sashaoff2 |
Jul 19 2022, 06:43
Post
#10
|
Пользователь Group: User Posts: 95 Joined: 29-June 11 Member No.: 46 840 |
Если кому-то очень надо связать RD-3 или RD-4 с Z5R, могу попросить сделать адаптер. В нынешних ценах рублей 600-700.
|
Lo-Fi Version | Time is now: 30th October 2024 - 19:43 |