Проблема такая: БВД313Т ,БУД301К-работает уже 5 лет.Начались жалобы.То не открывает с квартиры,не срабатывают ключи,гул (фон) в панели и в трубках.Мучаюсь уже 2 дня.Первое:Поменял панель ситуация не изменилась,Поменял БУД (на БУД 302К-80) фон на БВД пропал,но при снятии трубки абонентом фон проявляется и ключи либо не срабатывают,либо читает как не прописанные,но иногда срабатывает.Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.От БУДА до щитка 2 метра КСПВ10 .Дозвон до квартир корректный,но гул(фон) в трубках и на открытие не всегда срабатывает,так же как и ключи ТМ(либо открывает,либо не читает,либо читает как не прописанный. От БВД до БУДА 14 метров КСПВ10,провод заземления также присутствует(эксперементировал с ним и без него).Гофра ПВХ(к ней прикрепили хомутами 4 витых интернета-это к сведению).Фазы и "0"-менял на другие места и фазы.Что может быть даже ума не приложу-похоже на какую то наводку,но ведь кабеля интернетчиков не только в этом подъезде привязаны к моему и могут ли они давать какие либо помехи.Помогите пож.Поделитесь мыслями
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 30 2017, 20:54
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(ut5esd @ Mar 30 2017, 18:17) *
Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.
Я бы при этом попробывал еще проверять с подключенной своей трубкой, отсоединяя по одной из оставшихся пяти квартир.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 31 2017, 17:17
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(ut5esd @ Mar 30 2017, 18:17) *

Проблема такая: БВД313Т ,БУД301К-работает уже 5 лет.Начались жалобы.То не открывает с квартиры,не срабатывают ключи,гул (фон) в панели и в трубках.Мучаюсь уже 2 дня.Первое:Поменял панель ситуация не изменилась,Поменял БУД (на БУД 302К-80) фон на БВД пропал,но при снятии трубки абонентом фон проявляется и ключи либо не срабатывают,либо читает как не прописанные,но иногда срабатывает.Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.От БУДА до щитка 2 метра КСПВ10 .Дозвон до квартир корректный,но гул(фон) в трубках и на открытие не всегда срабатывает,так же как и ключи ТМ(либо открывает,либо не читает,либо читает как не прописанный. От БВД до БУДА 14 метров КСПВ10,провод заземления также присутствует(эксперементировал с ним и без него).Гофра ПВХ(к ней прикрепили хомутами 4 витых интернета-это к сведению).Фазы и "0"-менял на другие места и фазы.Что может быть даже ума не приложу-похоже на какую то наводку,но ведь кабеля интернетчиков не только в этом подъезде привязаны к моему и могут ли они давать какие либо помехи.Помогите пож.Поделитесь мыслями


Ну так это и есть наводка. И, скорее всего, в одной из этих пяти квартир.
Где-то провод трубки соединился с другой сетью......
И молитесь богу, чтобы не с электросетью !!!

Ищите....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ut5esd
post Mar 31 2017, 20:47
Post #4


Пользователь
**

Group: User
Posts: 73
Joined: 18-March 11
Member No.: 46 677



Цитата(petr5555 @ Mar 31 2017, 18:17) *

Ну так это и есть наводка. И, скорее всего, в одной из этих пяти квартир.
Где-то провод трубки соединился с другой сетью......
И молитесь богу, чтобы не с электросетью !!!

Ищите....

Откидываю эти 5 квартир, подключаю любую другую(хоть одну) и перестаёт адекватно работать считыватель(то срабатывает,но я бы сказал не всегда быстро,то ключ не прописан,то вообще не хочет видеть).Дозвон до квартир нормальный,но стоит шум(треск).По поводу подключения одной трубки (моей),скорее это было совпадение, что нормально работает.Сейчас при подключении чего либо (хоть один провод) перестает нормально работать считыватель и при дозвоне абоненту шум (треск) в трубке.Поменял два буда(кроме старого) три БВД (думал мало ли что).Остался один вариант,поменять проводку от БВД к БУДу,хотя логики особой невижу.Я просто в недоумении(((((.Барабашка просто
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Mar 31 2017, 21:14
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Возможно, не барабашка, а энергосберегашка с поддохшим драйвером.
Керамические конденсаторы на 0,01 мкФ с каждого десятка на GND попробуйте.
Неоднократно спасало.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Mar 31 2017, 22:12
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Хорошо бы осциллографом потыкаться.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 31 2017, 23:18
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Вообще считыватель и трубки - это разные вещи.

Вот если вызывная панель домофона стоит на железной двери, то
бывает такое если наводки идут на саму дверь.
Тут помогает только полная изоляция вызывной панели от двери.

Для проверки надо просто снять вызывную панель с двери.
Если всё заработает, то значит надо изолировать......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ut5esd
post Apr 1 2017, 06:50
Post #8


Пользователь
**

Group: User
Posts: 73
Joined: 18-March 11
Member No.: 46 677



Цитата(alex_t2 @ Mar 31 2017, 22:14) *

Возможно, не барабашка, а энергосберегашка с поддохшим драйвером.
Керамические конденсаторы на 0,01 мкФ с каждого десятка на GND попробуйте.
Неоднократно спасало.

На трёх будах и везде поддохший драйвер? Попробую конечно.И сразу же вопрос-от чего спасало?

Цитата(petr5555 @ Apr 1 2017, 00:18) *

Вообще считыватель и трубки - это разные вещи.

Вот если вызывная панель домофона стоит на железной двери, то
бывает такое если наводки идут на саму дверь.
Тут помогает только полная изоляция вызывной панели от двери.

Для проверки надо просто снять вызывную панель с двери.
Если всё заработает, то значит надо изолировать......

Буду пробовать все варианты,только почему без подключения все работает нормально?Да и дверь заземлял.Дверь железная.Спрашивал у жильцов делалось что то в подъезде-сказали что вроде нет! Снял с гофры интернет кабеля-без изменений!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 1 2017, 09:44
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Про энергосберегашку это я больше для красного словца smile.gif
На самом деле, источником подобной помехи могут быть многие импульсные устройства. Например частотные преобразователи лифтов, установленные с нарушением правил монтажа и экранирования (кстати очень часто - меняют оборудование в машинных, оставляя прежние кабели), или блоки питания с неисправным электролитом во входной части.
Конденсаторы со всех десятков на GND подавляют подобные импульсы, заметно снижая фон, вплоть до полного подавления.
Главное не перестараться с емкостью. Керамика на 0,01 мкФ. Слишком большая емкость может привести к проблемам в работе узла определения состояния трубки в домофоне.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ut5esd
post Apr 2 2017, 09:20
Post #10


Пользователь
**

Group: User
Posts: 73
Joined: 18-March 11
Member No.: 46 677



Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 10:44) *

Про энергосберегашку это я больше для красного словца smile.gif
На самом деле, источником подобной помехи могут быть многие импульсные устройства. Например частотные преобразователи лифтов, установленные с нарушением правил монтажа и экранирования (кстати очень часто - меняют оборудование в машинных, оставляя прежние кабели), или блоки питания с неисправным электролитом во входной части.
Конденсаторы со всех десятков на GND подавляют подобные импульсы, заметно снижая фон, вплоть до полного подавления.
Главное не перестараться с емкостью. Керамика на 0,01 мкФ. Слишком большая емкость может привести к проблемам в работе узла определения состояния трубки в домофоне.

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
DoZ0r
post Apr 4 2017, 18:35
Post #11


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 11
Joined: 14-November 06
Member No.: 71



Цитата(ut5esd @ Apr 2 2017, 09:20) *

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации

Хотелось бы узнать продолжение, а то появился подьезд где панель гудит всегда, даже в состоянии покоя. Бесконтактные ключи работают, и вызовы есть, но с трубок не открывает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 4 2017, 19:06
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Больше похоже на неисправный конденсатор по питанию в БПД или БУДе.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
DoZ0r
post Apr 6 2017, 17:41
Post #13


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 11
Joined: 14-November 06
Member No.: 71



Цитата(alex_t2 @ Apr 4 2017, 19:06) *

Больше похоже на неисправный конденсатор по питанию в БПД или БУДе.

Он и был, распух один, поменяли оба.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Shat
post Apr 25 2018, 12:37
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 1
Joined: 25-April 18
Member No.: 50 012



Цитата(ut5esd @ Apr 2 2017, 09:20) *

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации

Нашли решение проблемы? Что в итоге помогло?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ВOВИК
post Sep 26 2018, 16:49
Post #15


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 18-March 11
Member No.: 46 678



Блин, ребята, вы темы создаёте, а какого рожна не пишите как была проблема решена?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ut5esd
post Oct 7 2018, 08:56
Post #16


Пользователь
**

Group: User
Posts: 73
Joined: 18-March 11
Member No.: 46 677



Цитата(ВOВИК @ Sep 26 2018, 17:49) *

Блин, ребята, вы темы создаёте, а какого рожна не пишите как была проблема решена?

Извиняюсь,что не ответил.Проблема решилась изоляцией от железной двери.Ничего в подьезде не делалось,лифтеры тоже ничего не делали.Вот такая барабашка
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Oct 7 2018, 11:26
Post #17


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(ut5esd @ Oct 7 2018, 08:56) *

Извиняюсь,что не ответил.Проблема решилась изоляцией от железной двери.Ничего в подьезде не делалось,лифтеры тоже ничего не делали.Вот такая барабашка


Да никаких барабашек!!!
Всё просто - пошла наводка на железную дверь. А железная дверь - это как антенна. tongue.gif
И наводка может идти отчего угодно. а не только от лифтов ......

У меня несколько раз такое встречалось.