ut5esd
Проблема такая: БВД313Т ,БУД301К-работает уже 5 лет.Начались жалобы.То не открывает с квартиры,не срабатывают ключи,гул (фон) в панели и в трубках.Мучаюсь уже 2 дня.Первое:Поменял панель ситуация не изменилась,Поменял БУД (на БУД 302К-80) фон на БВД пропал,но при снятии трубки абонентом фон проявляется и ключи либо не срабатывают,либо читает как не прописанные,но иногда срабатывает.Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.От БУДА до щитка 2 метра КСПВ10 .Дозвон до квартир корректный,но гул(фон) в трубках и на открытие не всегда срабатывает,так же как и ключи ТМ(либо открывает,либо не читает,либо читает как не прописанный. От БВД до БУДА 14 метров КСПВ10,провод заземления также присутствует(эксперементировал с ним и без него).Гофра ПВХ(к ней прикрепили хомутами 4 витых интернета-это к сведению).Фазы и "0"-менял на другие места и фазы.Что может быть даже ума не приложу-похоже на какую то наводку,но ведь кабеля интернетчиков не только в этом подъезде привязаны к моему и могут ли они давать какие либо помехи.Помогите пож.Поделитесь мыслями
b_oleg
Цитата(ut5esd @ Mar 30 2017, 18:17) *
Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.
Я бы при этом попробывал еще проверять с подключенной своей трубкой, отсоединяя по одной из оставшихся пяти квартир.
petr5555
Цитата(ut5esd @ Mar 30 2017, 18:17) *

Проблема такая: БВД313Т ,БУД301К-работает уже 5 лет.Начались жалобы.То не открывает с квартиры,не срабатывают ключи,гул (фон) в панели и в трубках.Мучаюсь уже 2 дня.Первое:Поменял панель ситуация не изменилась,Поменял БУД (на БУД 302К-80) фон на БВД пропал,но при снятии трубки абонентом фон проявляется и ключи либо не срабатывают,либо читает как не прописанные,но иногда срабатывает.Далее откидываю КСПВ-10 с едениц и десятков-домофон работает корректно,подключаю одну трубку к буду-все нормально.Отсекаю все этажи,кроме первого(5квартир)-получаю весь букет проблем.От БУДА до щитка 2 метра КСПВ10 .Дозвон до квартир корректный,но гул(фон) в трубках и на открытие не всегда срабатывает,так же как и ключи ТМ(либо открывает,либо не читает,либо читает как не прописанный. От БВД до БУДА 14 метров КСПВ10,провод заземления также присутствует(эксперементировал с ним и без него).Гофра ПВХ(к ней прикрепили хомутами 4 витых интернета-это к сведению).Фазы и "0"-менял на другие места и фазы.Что может быть даже ума не приложу-похоже на какую то наводку,но ведь кабеля интернетчиков не только в этом подъезде привязаны к моему и могут ли они давать какие либо помехи.Помогите пож.Поделитесь мыслями


Ну так это и есть наводка. И, скорее всего, в одной из этих пяти квартир.
Где-то провод трубки соединился с другой сетью......
И молитесь богу, чтобы не с электросетью !!!

Ищите....
ut5esd
Цитата(petr5555 @ Mar 31 2017, 18:17) *

Ну так это и есть наводка. И, скорее всего, в одной из этих пяти квартир.
Где-то провод трубки соединился с другой сетью......
И молитесь богу, чтобы не с электросетью !!!

Ищите....

Откидываю эти 5 квартир, подключаю любую другую(хоть одну) и перестаёт адекватно работать считыватель(то срабатывает,но я бы сказал не всегда быстро,то ключ не прописан,то вообще не хочет видеть).Дозвон до квартир нормальный,но стоит шум(треск).По поводу подключения одной трубки (моей),скорее это было совпадение, что нормально работает.Сейчас при подключении чего либо (хоть один провод) перестает нормально работать считыватель и при дозвоне абоненту шум (треск) в трубке.Поменял два буда(кроме старого) три БВД (думал мало ли что).Остался один вариант,поменять проводку от БВД к БУДу,хотя логики особой невижу.Я просто в недоумении(((((.Барабашка просто
alex_t2
Возможно, не барабашка, а энергосберегашка с поддохшим драйвером.
Керамические конденсаторы на 0,01 мкФ с каждого десятка на GND попробуйте.
Неоднократно спасало.
b_oleg
Хорошо бы осциллографом потыкаться.
petr5555
Вообще считыватель и трубки - это разные вещи.

Вот если вызывная панель домофона стоит на железной двери, то
бывает такое если наводки идут на саму дверь.
Тут помогает только полная изоляция вызывной панели от двери.

Для проверки надо просто снять вызывную панель с двери.
Если всё заработает, то значит надо изолировать......
ut5esd
Цитата(alex_t2 @ Mar 31 2017, 22:14) *

Возможно, не барабашка, а энергосберегашка с поддохшим драйвером.
Керамические конденсаторы на 0,01 мкФ с каждого десятка на GND попробуйте.
Неоднократно спасало.

На трёх будах и везде поддохший драйвер? Попробую конечно.И сразу же вопрос-от чего спасало?

Цитата(petr5555 @ Apr 1 2017, 00:18) *

Вообще считыватель и трубки - это разные вещи.

Вот если вызывная панель домофона стоит на железной двери, то
бывает такое если наводки идут на саму дверь.
Тут помогает только полная изоляция вызывной панели от двери.

Для проверки надо просто снять вызывную панель с двери.
Если всё заработает, то значит надо изолировать......

Буду пробовать все варианты,только почему без подключения все работает нормально?Да и дверь заземлял.Дверь железная.Спрашивал у жильцов делалось что то в подъезде-сказали что вроде нет! Снял с гофры интернет кабеля-без изменений!
alex_t2
Про энергосберегашку это я больше для красного словца smile.gif
На самом деле, источником подобной помехи могут быть многие импульсные устройства. Например частотные преобразователи лифтов, установленные с нарушением правил монтажа и экранирования (кстати очень часто - меняют оборудование в машинных, оставляя прежние кабели), или блоки питания с неисправным электролитом во входной части.
Конденсаторы со всех десятков на GND подавляют подобные импульсы, заметно снижая фон, вплоть до полного подавления.
Главное не перестараться с емкостью. Керамика на 0,01 мкФ. Слишком большая емкость может привести к проблемам в работе узла определения состояния трубки в домофоне.
ut5esd
Цитата(alex_t2 @ Apr 1 2017, 10:44) *

Про энергосберегашку это я больше для красного словца smile.gif
На самом деле, источником подобной помехи могут быть многие импульсные устройства. Например частотные преобразователи лифтов, установленные с нарушением правил монтажа и экранирования (кстати очень часто - меняют оборудование в машинных, оставляя прежние кабели), или блоки питания с неисправным электролитом во входной части.
Конденсаторы со всех десятков на GND подавляют подобные импульсы, заметно снижая фон, вплоть до полного подавления.
Главное не перестараться с емкостью. Керамика на 0,01 мкФ. Слишком большая емкость может привести к проблемам в работе узла определения состояния трубки в домофоне.

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации
DoZ0r
Цитата(ut5esd @ Apr 2 2017, 09:20) *

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации

Хотелось бы узнать продолжение, а то появился подьезд где панель гудит всегда, даже в состоянии покоя. Бесконтактные ключи работают, и вызовы есть, но с трубок не открывает.
alex_t2
Больше похоже на неисправный конденсатор по питанию в БПД или БУДе.
DoZ0r
Цитата(alex_t2 @ Apr 4 2017, 19:06) *

Больше похоже на неисправный конденсатор по питанию в БПД или БУДе.

Он и был, распух один, поменяли оба.
Shat
Цитата(ut5esd @ Apr 2 2017, 09:20) *

Сегодня буду пробовать конденсаторы поставить,но перед этим БВД изолировать от двери.Попробую отпишусь.Спасибо за рекомендации

Нашли решение проблемы? Что в итоге помогло?
ВOВИК
Блин, ребята, вы темы создаёте, а какого рожна не пишите как была проблема решена?
ut5esd
Цитата(ВOВИК @ Sep 26 2018, 17:49) *

Блин, ребята, вы темы создаёте, а какого рожна не пишите как была проблема решена?

Извиняюсь,что не ответил.Проблема решилась изоляцией от железной двери.Ничего в подьезде не делалось,лифтеры тоже ничего не делали.Вот такая барабашка
petr5555
Цитата(ut5esd @ Oct 7 2018, 08:56) *

Извиняюсь,что не ответил.Проблема решилась изоляцией от железной двери.Ничего в подьезде не делалось,лифтеры тоже ничего не делали.Вот такая барабашка


Да никаких барабашек!!!
Всё просто - пошла наводка на железную дверь. А железная дверь - это как антенна. tongue.gif
И наводка может идти отчего угодно. а не только от лифтов ......

У меня несколько раз такое встречалось.