При ошибочном наборе идет вызов в кв 100, При ошибочном наборе идет вызов в кв 100 |
При ошибочном наборе идет вызов в кв 100, При ошибочном наборе идет вызов в кв 100 |
colt2 |
Sep 13 2016, 19:31
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 13-September 16 Member No.: 49 362 |
Установили домофон в подъезд, нумерация квартир с 97 по 128, настроили, все нормально работает, но семья из кв 100 стала жаловаться что домофон иногда просто звонит (вызов идет) и никто не отвечает. Начали разбираться, выяснилось что при неправильном наборе номера звонок поступает в квартиру 100. Подскажите что смотреть, куда копать? Блок на двери БВД-343R, блок управления домофона БУД-302M.
|
alex_t2 |
Sep 13 2016, 21:28
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Скорее всего, здесь обычная проблема Визита - "Нулевая квартира".
При случайном нажатии на кнопку "0", происходит звонок в квартиру 100 или 200. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
b_oleg |
Sep 14 2016, 01:28
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
colt2 |
Sep 14 2016, 05:13
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 13-September 16 Member No.: 49 362 |
Как отключить? В инструкции что-то я не нашел. я пробовал набирать и 000 и 200 и 400 т.е.несуществующие квартиры, итог - звонок идет в кв.100
|
petr5555 |
Sep 14 2016, 08:07
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
b_oleg |
Sep 14 2016, 08:12
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Как отключить? В инструкции что-то я не нашел. я пробовал набирать и 000 и 200 и 400 т.е.несуществующие квартиры, итог - звонок идет в кв.100 Все там есть. В режиме сервисных установок нажимаете 8, 200, 0, звездочка.А что у Вас с сигналами SEL0 и SEL1 ? Если в подъезде меньше 100 квартир, то их нужно замыкать.... |
colt2 |
Sep 14 2016, 09:48
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 13-September 16 Member No.: 49 362 |
|
Dmfn_Create |
Sep 14 2016, 10:02
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Это же отключение вызова в кв.200, а звонок идет в кв. 100... Попробую так сделать, отпишусь. * При замкнутых SELx нет никакой разницы между номерами 100, 200, 300, 400... и т.п. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
b_oleg |
Sep 14 2016, 21:52
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
* При замкнутых SELx нет никакой разницы между номерами 100, 200, 300, 400... и т.п. При замыкании SEL-ов БУД-302М продолжает работать в режиме 200 квартир. При отключении 200-й квартиры отключается нулевая квартира только в четной сотне (0/200/400/600/800), кв.100 при этом не отключается. Следовательно, при случайном наборе "0" вызова в кв.100 не будет. |
colt2 |
Sep 17 2016, 16:23
Post
#10
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 13-September 16 Member No.: 49 362 |
Разницы нет, если квартиры в разных сотнях не отключены. При замыкании SEL-ов БУД-302М продолжает работать в режиме 200 квартир. При отключении 200-й квартиры отключается нулевая квартира только в четной сотне (0/200/400/600/800), кв.100 при этом не отключается. Следовательно, при случайном наборе "0" вызова в кв.100 не будет. Отключил вызов в кв. 200 и 300, люди уже 3-й день спокойно живут. Спасибо за помощь. |
alex_t2 |
Sep 17 2016, 16:25
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
300 не надо было
Живут люди спокойно, но без домофона. 100 = 300 = 500 = 700 = 900 0 = 200 = 400 = 600 = 800 -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
pasha281282 |
Jan 29 2019, 14:30
Post
#12
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 |
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой при эксплуатации. При случайном наборе цифры 0 на БВД-343 попадаем в квартиру 200, 400, 600. Блок управления БУД-302М. Можно ли для этих квартир отключить 0 на БВД?
|
b_oleg |
Jan 29 2019, 15:17
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Наверное, для этого можно применить БК-400, но стОит ли?
|
pasha281282 |
Jan 29 2019, 15:25
Post
#14
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 |
|
b_oleg |
Jan 29 2019, 15:36
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Какие номера квартир в этом подъезде?
|
pasha281282 |
Jan 29 2019, 15:52
Post
#16
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 |
|
b_oleg |
Jan 29 2019, 16:21
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь.
Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру. Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить. |
petr5555 |
Jan 30 2019, 08:30
Post
#18
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой при эксплуатации. При случайном наборе цифры 0 на БВД-343 попадаем в квартиру 200, 400, 600. Блок управления БУД-302М. Можно ли для этих квартир отключить 0 на БВД? Вот раздули проблему !!! Набирать номер нужно правильно - вот и все дела !!! Ну а если кого беспокоит, что к ним случайно позвонят, то на трубках для этого есть переключатель громкости !!! |
pasha281282 |
Jan 30 2019, 08:47
Post
#19
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 29-January 19 Member No.: 50 336 |
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь. Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру. Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить. У нас от БУД-302М уходят 2 линии, одна на БК-10, другая на РВС-4. Не хотелось бы глобально переделывать, может малой кровью обойтись? |
b_oleg |
Jan 30 2019, 11:42
Post
#20
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Глобально и не нужно переделывать, не важно какие БК. Надо просто подключить их через БК-400 и перепрограммировать БУД.
Либо отучать нажимателей случайно нажимать нолик. Других решений этой проблемы я не вижу. |