post Aug 26 2011, 10:31
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



При вызове консъержа звук в норме,а при нажатии на кнопку открывания-сильный писк(возбуждение).По словам консъержки из некоторых квартир такие же заявки.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 26 2011, 17:12
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вы забыли указать ещё блок управления терминалом консьержа, скорее всего это TU-412. Так вот, на TU-412 имеется клемма OP, которая обычно подключается к клемме OP БУД, у Вас видимо этого соединения нет.

Вероятнее всего в данной ситуации неисправен БУД, в ином случае, если бы не было данной проблемы у консъержа - можно было бы предположить неполадки в проводке (переполюсовки и т.д.). Однако, если проблема в БУД, то такой эффект будет наблюдаться у всех абонентов в квартирах.

Разделите систему на части, проверьте по отдельности. Сначала отключите все провода в сторону абонентов и консьержа от БУД и подключите к нему одну заведомо исправную трубку напрямую на клеммы Line - "+". на GND "-".

Потом отключите БК от БУД и пульта консьержа и проверьте только БУД с подключенным пультом консьержа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Voblin
post Sep 9 2011, 09:48
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



Большое спасибо!Поменял БУД-всё заработало,действительно клемма ОР не подключена.
Чем это грозит?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 9 2011, 17:26
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



С подключенной клеммой OP удобнее: консьерж может открыть замок в любой момент, даже без вызова, часто так и делается, консьерж открывает в некоторых случаях не дожидаясь звонка.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Geo
post Sep 16 2011, 07:22
Post #5


Пользователь
**

Group: User
Posts: 57
Joined: 2-February 11
Member No.: 46 598



Добрый всем день. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Новый дом 5 подъездов все оборудованы БВД-432RCB, БУД-420М. Кроме того все подъезды выведены на терминалы консъержа TU-412 в диспетчерской.
Три подъезда работают отлично, а в двух время от времени домофон как-бы "засыпает" - на индикаторе чисто, на ключи не реагирует, кнопкой выхода дверь не открывается, но при этом подсветка на БВД горит. Стоит нажать кнопку сброс (*) все работает нормально. Меняли БВД и БУД - ситуация не меняется.
Период появления "засыпания" от часа до двух-трех дней. Грешили сначала на напряжение в домовой сети, поскольку дом запитывался от генераторов, но уже месяц как его подключили к электросетям, но все так же и осталось.
Буду благодарен за советы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Sep 16 2011, 13:08
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Можно несколько уточнений?
На ключи не реагирует на все? Или например только на ТМ или только на РФ? Они передаются на БУД по разным каналам.
И ещё про кнопку. Когда не реагирует на кнопку, то нет ли такого эффекта: пока кнопку держишь - замок открыт (вопрос актуален, только если у Вас НЕ подключены белый и зелёный провода)
Есть подозрения на проблемы с проводом "земли" - слишком большое падение напряжения на нём, в итоге сдвинуты уровни управляющих сигналов. Бывало нечто подобное. Проверить можно просто - замерить напряжение между GND и +Е сначала на БУДе, затем на БВД.
Разница должна быть как можно меньше. Точных цифр не скажу, но пару вольт разницы система должна терпеть. Дальше наверняка будет подглючивать.
Усилить надо будет в первую очередь провод земли, так как все уровни отсчитываются относительно него.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Geo
post Sep 16 2011, 14:58
Post #7


Пользователь
**

Group: User
Posts: 57
Joined: 2-February 11
Member No.: 46 598



Цитата
На ключи не реагирует на все? Или например только на ТМ или только на РФ? Они передаются на БУД по разным каналам.

БВД-432 только RF-ключи.
По кнопке уточнение. Мне передали неправильно, с кнопки выхода дверь открывается, но БВД не просыпается.
Напряжения на БУДе и БВД проверим, плохо только, что при "спящем" блоке это сделать проблематично, дом еще малозаселен, людей через дверь ходит немного, а что бы открыть ключом надо БВД "разбудить"
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Sep 16 2011, 21:33
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Для проверки напряжения не обязательно, чтоб дефект был проявлен.
Достаточно померить на рабочем блоке. Так что будите, если спит smile.gif


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smk-telekom
post Sep 23 2011, 10:11
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Было такое с БВД-342RT + БУД-302, засыпал после 1-2 суток. При замене БВД на заведомо рабочий все работало нормально. Сам не смог разобраться, отправлял БВД в гарантию, возвращали 2 раза типа все нормуль, в итоге по гарантии поменяли плату в БВД.