Такой эффект возникает когда общий провод (GND) монитора не связан с GND домофона...
Обычно эту функцию выполняет провод VG. Вопрос: монитор подключен через РВС-4 / БК-4V (не имеет значения что именно) или напрямую, или через другие устройства, если да то какие?
Просто если РВС-4 / БК-4V в линии имеется, то проблемы мало вероятны... В любом случае попробуйте замкнуть перемычкой VG и GND домофона, что через VG его соеденить с общим монитора.
И ещё! Посмторел инструкцию MC VISITOR-402, правда похоже для монитора новее вашего (2002 г.), а ваш монитор как бы не 1998 года... в этой инструкции описан монитор именно такой как у вас (а не современный Vizit-M402), но маркировка клеммна нём немного другая... похоже соответствующая современной... так вот! там в обязательном порядке требуют подключения "эквивалента" трубки - диода и резистора см. рисунок:
Click to view attachmentв том случае если к монитору не подключена дополнительная трубка (любая УКП, кроме серии 100), в современных мониторах такой эквивалент встроен в схему и для его включения служит перемычка на плате. У вас на фото не видно подключеной доп. трубки или эквивалента...
И последнее, A3 с CD замыкать точно безсмысленно! Можно попробывать замкнуть CD и B5...
На всякий случай приведу соответствие обозначений клемм вашего монитора - современным, т.к. во всех доступных сейчас схемах подключения приводится современные обозначения! Это моё понимание наклейки на вашем мониторе, видемой на фото:
Vizit M-402 MC Visitor-402
A1(LN1-) CD
A2(LN1+) CE
A3 (Ec1) A1
A4 (VI1) B6
AA (+15 Vout) --
B5(LN2-) CF
B6(LN2+) CG
B7 (Ec2) A2
B8 (VI2) B8
BB (+15 Vout) --
CG (HS-) A3
CF (HS+) CC
CE (VO) B7
CD (GND) B5
CC (GND) --
поясняю, из этого списка кроме всего прочего следует что эквивалент нагрузки нужно подключать к клеммам СС (анод диода) и CG (один из выводов резистора) - резистор может быть кроме указаного 47-56Ом, диод практически любой, просто 400х (любой из этой серии годится) наиболее распромтранениы...