Vepr
KTM-602R - На этом контроллере, и подобных, есть интервал ожидания "открытой двери" (устанавливается перемычкой, либо 1сек. либо 7сек.). Мне необходимо чтобы эта пауза была увеличина до 20сек. Как это можно сделать???? Где это можно поправить в прошивке? Помогите пожалуйста, а то достали соседи, очень громко хлопает дверь из-за включенного электромагнита! Заранее благодарен.
TS128
Действительно это нужно править в прошивке! Но кто вам даст прошивку, чтобы перепрошить контроллер??? biggrin.gif

Проще всего - сделайте самодельный таймер, либо можите пристроить простую схему к самому контроллеру, чтобы воспользоваться его силовым транзистором.