Цитата(Анатолий @ Feb 14 2008, 12:43)
Добрый день!
Подскажите в чем причина.
На подъезде стоит контроллер ключей, раз в месяц умирает выходной транзистор (замок постоянно под напряжением),причину дефекта определить не могу(перепаиваю транзистор).Заменить контроллер и перезаписать ключи не реально(200 квартир).
З.Ы. транзистор IRF 540
Заранее спасибо!
Могу предположить два варианта.
Первый: Неисправна демпфирующая цепь. Резистор плюс конденсатор, параллельно ключевому транзистору. Обычно обрывается резистор 10 Ом. При замене лучше взять резистор более мощный, например на 0,5W
Второй: Некондиционная партия IRF 540. Несколько раз сталкивался с таким. Выход смена поставщика.
Если дело не в этом, то можно поставить диод (U=400V,I=1A) параллельно обмотки замка в обратном направлении, надежность повыситься, но возможно появиться остаточная намагниченность.