Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Не проходит вызов на монитор
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
ivsatel
Здравствуйте, в наличии монитор М405, БВД Метаком 2018.
При вызове квартиры, на мониторе нет реакции. Если вместо монитора установить УКП-7 то звонок проходит и диалог с открытием происходит.
Если на мониторе замерять "падение напряжения" то он как то странно его отображает. Трубка снята, а значения не меняются. Как будто ни чего не происходит. Это с питанием и без. Это нормально для этих мониторов?
L0Ki
Насколько я помню, мониторы Визит не работают с Метакомом.
ivsatel
Цитата(L0Ki @ Aug 14 2024, 12:44) *

Насколько я помню, мониторы Визит не работают с Метакомом.

Но в соседнем подъезде с метакомом работает, и в соседнем доме с метакомом работает. Я думал, что может чего-то не хватает именно в метакомовской схеме соединения.