Александр Миронов
Здравствуйте.Изначально стоял БВД 342 и БУД 302. Длительное время все работало без нареканий. Потом началось.БВД перестает видеть ключи и не реагирует на клавиатуру,выйти с кнопки выхода позволяет,войти соответственно нет. Если обесточить систему и снова включить,то какое то время работает штатно,затем ситуация повторяется. Замена БВД,БУД 302 потом БУД430,перетяжка кабеля от БВД к БУД,замена электро замка.НЕ чего не дали.Поработает в среднем неделю и зависает.Что еще можно сделать?Буду признателен за рекомендации.
Александр Миронов
Ещё момент. Розетка на домофон идёт от БИРП который соединён в свою очередь с пожарной сигналезацией. На данный момент поставил Бвд 313 и 302 буд. Когда-то при похожей ситуации срабатывало.
Александр Миронов
Поправка.Бирп на одной розетке с нашим домофоном.Начинаю грешить на него.Были случаи воздействия на домофон неисправных блоков питания на одной розетке в виде треска в бвд.

https://i.postimg.cc/RCRHz4yY/2461285d-8fa0...5b37b575864.jpg

https://i.postimg.cc/Hk2Yrk4G/b171cbc8-8839...1b005d858e2.jpg
AlexG
Проверить просто: отключите на сутки этот БИРП.
Александр Миронов
Суток будет маловато. В среднем домофон после перезагрузки работает неделю.В случае повторного зависания буду просить разделть питание с домофоном и пожарным бесперебойником.
Александр Миронов
По итогу: Оставил на подъезде БВД 313.С ним бирп на работу домофона не влияет.Прошло несколько месяцев,не кто не дергает...
AlexG
Надо было попробовать добавить фильтр по питанию, хороший фильтр с индуктивностью и емкостями как по входу, так и по выходу блока питания.
Александр Миронов
Блок питания относится к пожарной сигнализации.Он сидит грубо-говоря на оной розетке с домофоном.В будущем проще их развести.
AlexG
Цитата(Александр Миронов @ Feb 22 2023, 15:40) *

Блок питания относится к пожарной сигнализации.Он сидит грубо-говоря на оной розетке с домофоном.В будущем проще их развести.

Я имел ввиду модернизировать блок питания домофона для защиты от помех блока питания пожарной сигнализации.
Кстати, если перед розеткой, питающей пожарку, поставить такой же фильтр, то защита от помех удвоится.