Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Проблема с квартирными домофонами после замены панели
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Мониторы
mas
Добрый день!

В подъезде была установлена следующая система:
Вызывная панель (модель сказать не могу, стояла больше 10 лет, монтажники утащили с собой или утилизировали), БК-100М, РВС-4М, по квартирам стоят УКП и разные видеодомофоны. Провода - видео тонкий коаксиал, аудио CABS экранированный.
Все работало замечательно.

Пару недель назад по инициативе двух жильцов какая-то контора поставила им в квартиры БВД-411CBL и М406, а так-же зачем-то заменила подъездную панель на БВД-М202RTCP.
После этого в двух других квартирах возникли следующие проблемы: на домофон M401s не идет звуковой вызов с панели (видео есть, открытие работает), а на домофоне М456с наоборот - вызов идет, но кнопкой открытие не происходит.
В квартирах, где стоят УКП, проблем нет.

Вызывали монтажников, те ничего дельного сказать не смогли. Залез в панель посмотреть настройки вызовов, там все по умолчанию.

Подскажите, плиз, с чего начинать поиск неисправностей.
К сожалению, я не очень спец по оборудованию Vizit, больше по Commax, так что, если не затруднит, поподробнее.
petr5555
Цитата(mas @ Dec 12 2018, 17:13) *

Добрый день!

В подъезде была установлена следующая система:
Вызывная панель (модель сказать не могу, стояла больше 10 лет, монтажники утащили с собой или утилизировали), БК-100М, РВС-4М, по квартирам стоят УКП и разные видеодомофоны. Провода - видео тонкий коаксиал, аудио CABS экранированный.
Все работало замечательно.

Пару недель назад по инициативе двух жильцов какая-то контора поставила им в квартиры БВД-411CBL и М406, а так-же зачем-то заменила подъездную панель на БВД-М202RTCP.
После этого в двух других квартирах возникли следующие проблемы: на домофон M401s не идет звуковой вызов с панели (видео есть, открытие работает), а на домофоне М465с наоборот - вызов идет, но кнопкой открытие не происходит.
В квартирах, где стоят УКП, проблем нет.

Вызывали монтажников, те ничего дельного сказать не смогли. Залез в панель посмотреть настройки вызовов, там все по умолчанию.

Подскажите, плиз, с чего начинать поиск неисправностей.
К сожалению, я не очень спец по оборудованию Vizit, больше по Commax, так что, если не затруднит, поподробнее.



Ну настройки можно и не смотреть.............
Дело не в этом.
Начинать надо с прозвонки коммутатора.
Так как установщики очень любят соединять LN- с GND !!!
Плохо после этого становится всем...............

На мониторе, если вызов идёт, картинка появляется, дверь открывается но нет самого звука
вызова - тут надо смотреть не отключён ли звук, далее прозвонить динамик,
стоящий в мониторе ........



mas
QUOTE(petr5555 @ Dec 12 2018, 22:16) *

Ну настройки можно и не смотреть.............
Дело не в этом.
Начинать надо с прозвонки коммутатора.
Так как установщики очень любят соединять LN- с GND !!!
Плохо после этого становится всем...............

На мониторе, если вызов идёт, картинка появляется, дверь открывается но нет самого звука
вызова - тут надо смотреть не отключён ли звук, далее прозвонить динамик,
стоящий в мониторе ........

В коммутатор монтажники не лазили - когда полез проверять, там было все в пыли и провода старые. Они тупо заменили панель в подъезде. Звонить LN- на землю на выходе (в квартиры) коммутатора?
Звук на мониторе, на который не идет вызов, проверял, вызов не отключен, динамик работает.
Еще раз спросил жильцов квартир, неисправности с мониторами появились одновременно в день замены панели, до этого все работало, так что явно прослеживается причинно-следственная связь.
Могу предположить два варианта: 1. В процессе коммутации монтажники что-то перепутали, что привело к выходу из строя мониторов. 2. Новая панель отличается от старой по уровню сигнала.
Соответственно возникает два вопроса: 1. Как проверить мониторы отдельно от всей системы? 2. Какие сигналы (по форме и амплитуде) идут между панелью (коммутатором?) и мониторами в режимах ожидания, вызова, разговора и открытия замка?



petr5555
Цитата(mas @ Dec 12 2018, 23:16) *

В коммутатор монтажники не лазили - когда полез проверять, там было все в пыли и провода старые. Они тупо заменили панель в подъезде. Звонить LN- на землю на выходе (в квартиры) коммутатора?
Звук на мониторе, на который не идет вызов, проверял, вызов не отключен, динамик работает.
Еще раз спросил жильцов квартир, неисправности с мониторами появились одновременно в день замены панели, до этого все работало, так что явно прослеживается причинно-следственная связь.
Могу предположить два варианта: 1. В процессе коммутации монтажники что-то перепутали, что привело к выходу из строя мониторов. 2. Новая панель отличается от старой по уровню сигнала.
Соответственно возникает два вопроса: 1. Как проверить мониторы отдельно от всей системы? 2. Какие сигналы (по форме и амплитуде) идут между панелью (коммутатором?) и мониторами в режимах ожидания, вызова, разговора и открытия замка?


Да это понятно, что не лазили. rolleyes.gif
Перемычки между LN- и GND ставят обычно в мониторах и часто GND - это видео земля............ wink.gif


Проверить мониторы можно, так сказать, косвенно.
То есть вместо них поставить обычные трубки и проверить работу.
И явно - просто подключить напрямую к коммутатору, отсоединив от него всё остальное.