zerocool0507
Nov 27 2018, 11:13
Имеется Бвд 343, буд 302м, бк400, 3х бк100
Открывает, ключи пишет, в один момент пропали вызовы в квартиры
В какую сторону смотреть?
Провода на местах, питание на БК приходит
petr5555
Nov 28 2018, 07:59
Цитата(zerocool0507 @ Nov 27 2018, 11:13)
Имеется Бвд 343, буд 302м, бк400, 3х бк100
Открывает, ключи пишет, в один момент пропали вызовы в квартиры
В какую сторону смотреть?
Провода на местах, питание на БК приходит
Да смотреть то можно в любую сторону...............
Вы проблему опишите подробнее, что происходит при наборе квартиры,
схему нарисуйте. А то непонятно что именно у вас столько БК делают............
zerocool0507
Nov 28 2018, 09:19
1 БК квартиры 0-99, 2 БК 100-199, 3 БК 200-299
При наборе error
Первое, что приходит в голову - обрыв провода Line между БУД и БК.
Dmfn_Create
Nov 28 2018, 17:01
Блок коммутации VIZIT БК-400
Координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов.
--------------
Куда там еще аж три штуки БК100?
При том, что БУД-302М адресует максимум 200 квартир.
petr5555
Nov 28 2018, 19:06
Цитата(Dmfn_Create @ Nov 28 2018, 17:01)
Куда там еще аж три штуки БК100?
При том, что БУД-302М адресует максимум 200 квартир.
Вот и мне интересно как всё это у них устроено...............
Поэтому и просил схему привести.
alex_t2
Nov 28 2018, 19:59
Если интересно - читаем инструкцию
Оно уж лет 7 как адресует 400 квартир.
Как раз через БК400, к нему 4 штуки БК100
Проверьте установку нумерации, если не изменяет память, нулевая функция.
http://domofon.ru/getfile/1330.pdf
petr5555
Nov 28 2018, 20:34
Цитата(alex_t2 @ Nov 28 2018, 19:59)
Если интересно - читаем инструкцию
Оно уж лет 7 как адресует 400 квартир.
Как раз через БК400, к нему 4 штуки БК100
Проверьте установку нумерации, если не изменяет память, нулевая функция.
http://domofon.ru/getfile/1330.pdfДа, век живи - век учись !!!
Пока ещё не сталкивался с таким "расширителем нумерации".
Тогда, действительно - или покопались с нумерацией, или обрыв провода, или
неисправность ( БУД или БК-400 ).
Ну, тут надо искать, начиная с БУД-а.
Dmfn_Create
Dec 1 2018, 19:02
Цитата(alex_t2 @ Nov 28 2018, 19:59)
Если интересно - читаем инструкцию
Оно уж лет 7 как адресует 400 квартир.
*
Немножко прочитали и правда интересно. А вы пропали куда-то. Вроде собирались купить блоки сопряжения в ООО "Элипс-Плюс".
alex_t2
Dec 2 2018, 11:46
К сожалению, по закупкам готового оборудования, мой голос - совещательный.
Я скинул Ваш вариант блоков для рассмотрения возможности закупки, вероятно что-то не прошло. Скорее всего, на тот момент их было полно на складе. Надо будет повторить.
Извините за оффтоп в теме.
А по теме БК400 - странная вообще вещь получается - нигде в описании БУД302М нет упоминаний про его подключение. Тем не менее, опция в меню есть, и, кстати, её случайная установка в активное состояние в обычной системе на 200 квартир приводит к сбою адресации - звонки могут идти не туда, куда набирали.
zerocool0507
Dec 3 2018, 19:37
Заменил бк-400 и теперь набирая любую квартиру идеи один гудок и сброс. На старой бк-400 пишет err.
zerocool0507
Dec 3 2018, 19:57
Первую БК 100 подключил к БУДу полет нормальный
Накинул вторую и третью к БУДу пошел вызов на квартиры которых нету
petr5555
Dec 3 2018, 20:13
Цитата(zerocool0507 @ Dec 3 2018, 19:57)
Первую БК 100 подключил к БУДу полет нормальный
Накинул вторую и третью к БУДу пошел вызов на квартиры которых нету
Не понял, куда и как накинули ?
Через БК-400 ???
zerocool0507
Dec 4 2018, 10:59
Нет, прямо к БУД подключеные 2 и 3 БК
И теперь при вызове любой квартиру идёт звонок в 130)
alex_t2
Dec 4 2018, 12:41
Если прямо к БУД, то нужно отключить режим работы с четырьмя сотнями квартир, иначе там может быть все, что угодно.
zerocool0507
Dec 4 2018, 15:19
Режим отключал знаю)
Вообщем при прозвонке проводов обнаружил что у некоторых квартир отличается сопротивление, проверил их соедениние на этажах, сопротивление после переподключения выровнялось и только у 156 отличалось, отключил её все стало работать подключил её назад и все работает как и прежде...
Даже не знаю как это объяснить
petr5555
Dec 4 2018, 18:20
Цитата(zerocool0507 @ Dec 4 2018, 15:19)
Режим отключал знаю)
Вообщем при прозвонке проводов обнаружил что у некоторых квартир отличается сопротивление, проверил их соедениние на этажах, сопротивление после переподключения выровнялось и только у 156 отличалось, отключил её все стало работать подключил её назад и все работает как и прежде...
Даже не знаю как это объяснить
Как и всегда.
Электрика - это наука о контактах...........................
Окисление контактов ещё никто не отменял !!!
shifterpry
Jan 17 2019, 10:06
QUOTE(zerocool0507 @ Nov 27 2018, 11:13)
Имеется Бвд 343, буд 302м, бк400, 3х бк100 ft
happy glass 2.0Открывает, ключи пишет, в один момент пропали вызовы в квартиры
В какую сторону смотреть?
Провода на местах, питание на БК приходит
Кнопку выхода проверяли?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please