БВД313R
Буд 302м
БК30 заменили на бк30м
квартиры с 80 по 100
суть: при наборе квартир в любом порядке поступает вызов в кв 83. КЗ не прозванивается.
за месяц поисков заменен буд, коммутатор, проверены поквартирно все трубки, заменена межэтажка, отрезана межэтажка с 89 квартиры. проблема осталась. токовым методом выявили ,,пробой,, Е3. заменили кабель, трубку, коммутатор, подключали напрямую на двух коммутаторах показывает пробой Е3. Куда копать дальше? где именно пробой, как найти? Проблеме второй месяц, но появился еще один подъезд с аналогичной проблемой и чувствуется надолго поисков еще. Что это новый вид терракта?
[/u]
P/S. Стаж в домофонии 9 лет, встречали всякое, но такой геморой впервые.