Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Проблема с открытием замка
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Inovpik
Добрый день. Магнитный замок размыкается только при длительном нажатии на кнопку выхода. При однократном коротком нажатии напряжение падает очень слабо. с 1,50 до 1,30 , и замок продолжает держать дверь. Помогите, в чём может быть причина
petr5555
Цитата(Inovpik @ Aug 23 2018, 12:34) *

Добрый день. Магнитный замок размыкается только при длительном нажатии на кнопку выхода. При однократном коротком нажатии напряжение падает очень слабо. с 1,50 до 1,30 , и замок продолжает держать дверь. Помогите, в чём может быть причина


Что это за напряжения 1.5 и 1.3 ??? laugh.gif
На замок 12 Вольт должно приходить............

А ключом и с квартиры нормально ?
Если так, то меняйте кнопку !!!
А если нет, то смотрите элемент, который управляет замком ( реле или транзистор ).
ut5esd
Цитата(Inovpik @ Aug 23 2018, 12:34) *

Добрый день. Магнитный замок размыкается только при длительном нажатии на кнопку выхода. При однократном коротком нажатии напряжение падает очень слабо. с 1,50 до 1,30 , и замок продолжает держать дверь. Помогите, в чём может быть причина


Проблема в кнопке.Если вы используете все группы контактов,то " ОР " и "GND" в вашем случае не срабатывает ( Это Красный и черный провода от кнопки).Работает кнопка только на разрыв питания замка (ЭтоСиний зеленый вместе и белый провода) .Замена кнопки-очень дорого,лучше разобрать и прапоять контакты микропереключателей,это их болезнь.Я выпаиваю(произвожу чистку и лужение ножек) и по новой припаиваю
petr5555
Цитата(ut5esd @ Sep 13 2018, 13:22) *

Проблема в кнопке.Если вы используете все группы контактов,то " ОР " и "GND" в вашем случае не срабатывает ( Это Красный и черный провода от кнопки).Работает кнопка только на разрыв питания замка (ЭтоСиний зеленый вместе и белый провода) .Замена кнопки-очень дорого,лучше разобрать и прапоять контакты микропереключателей,это их болезнь.Я выпаиваю(произвожу чистку и лужение ножек) и по новой припаиваю


Да уж, микропереключатели - это болезнь у 300-х кнопок Визита.
А мембранная кнопка - это уже болезнь 500-х............. ohmy.gif

Но, кстати, кнопку можно поставить и от обычного электрического звонка.
К ней подключить красный и чёрный провода.

Единственно - это надо будет соединить белый и зелёный провода, если они были задействованы.
А синий (подсветка), в этом случае, вообще не используется.
ut5esd
Цитата(petr5555 @ Sep 14 2018, 00:38) *

Да уж, микропереключатели - это болезнь у 300-х кнопок Визита.
А мембранная кнопка - это уже болезнь 500-х............. ohmy.gif

Но, кстати, кнопку можно поставить и от обычного электрического звонка.
К ней подключить красный и чёрный провода.

Единственно - это надо будет соединить белый и зелёный провода, если они были задействованы.
А синий (подсветка), в этом случае, вообще не используется.

а вместо домофона повесить рупор,а ключи выбрасывать из окна)))))
ВOВИК
Стопудово кнопка. Я микропереключатели не выпаиваю. Просто с обратной стороны пропаиваю внагляк ииии -- вуаля, всё арбайтен. Ну а пятисотая кнопка просто разбирается, аккуратно отклеивается плёночка и чистится контакт на самой плате и медный четырёхгранник изнутри этиловым спиртом.Потом я беру и иголкой немного царапаю изнутри четырёхгранника.Ни и обратная сборка.Всё опять работает как новое.