Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД-420М и БК-4AV
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
SloNicK
Здравствуйте!
Есть БУД-420М, от которого витой парой проложена линия до БК-4AV (около 10 шт) с питанием от БУДа. Длина линии около 200 м. На днях добавился ещё один БК-4AV на конце линии и к нему была подключена одна трубка. При звонке на эту трубку сразу же открывается дверь.
В чём может быть причина и играет ли роль напряжение на БК в случае установления аудиосвязи? Может, стоит часть БК запитать от отдельного БП? Спасибо!
petr5555
Цитата(SloNicK @ Jul 3 2017, 10:16) *

Здравствуйте!
Есть БУД-420М, от которого витой парой проложена линия до БК-4AV (около 10 шт) с питанием от БУДа. Длина линии около 30 м. На днях добавился ещё один БК-4AV на конце линии и к нему была подключена одна трубка. При звонке на эту трубку сразу же открывается дверь.
В чём может быть причина и играет ли роль напряжение на БК в случае установления аудиосвязи? Может, стоит часть БК запитать от отдельного БП? Спасибо!


Саму трубку пробовали менять ?
SloNicK
Цитата(petr5555 @ Jul 3 2017, 11:32) *

Саму трубку пробовали менять ?


Да, пробовал подключать другую трубку и напрямую к коммутатору - та же история.
Напряжение на GND/Ek - 15В на буде и 14.8В на конечном коммутаторе.

Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.
petr5555
Цитата(SloNicK @ Jul 6 2017, 02:19) *

Да, пробовал подключать другую трубку и напрямую к коммутатору - та же история.
Напряжение на GND/Ek - 15В на буде и 14.8В на конечном коммутаторе.

Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.



Ну так попробуйте подключить новый БК с трубкой
непосредственно у последнего БК и посмотреть что будет.......


b_oleg
Цитата(SloNicK @ Jul 6 2017, 02:19) *

...Всё же грешу на длину линии. Не нашёл в мануалах информации о максимальной длине линии.
Максимальная длина зависит от сечения проводов. Сопротивление линии не должно превышать 30 Ом.
Исходя из этого, получается, при длине 200 метров даже диаметра 0,5 проводов LN/GND маловато будет.
И это без учета падения напряжения на проводе GND из-за питания коммутаторов.
petr5555
А я вот не могу понять почему сделали выходное напряжение
в БУД 14.5 Вольт !!!
Иногда его просто не хватает даже на блок вызова..........