Здравствуйте.

Есть древний БВД-N100 (года 2000-2003). При вызове абонента в динамике нет звука. Звука от абонента также не слышно. Нет звука при нажатии на кнопку выхода. Также нет звука набора номера квартиры (хотя я не уверен что он был изначально)

У абонента вызов проходит нормально, абонент слышит звук с микрофона БВД-N100, дверь открывается нормально ключами, с кнопки, с трубки.

Динамик прозванивается мультиметром - 50 Ом (но вроде при прозвонке не щелкал).
Поменял выходной усилитель - DA7052A - не помогло.

Куда дальше копать? Готов поменять плату целиком, но в техподдержке сказали что китайские клоны ключей работать с новой платой не будут. В подъезде 79 квартир - ключи менять нереально.

PS: на схемах, скачанных с domofon.ru иное расположение элементов, чем у меня.

Так выглядит плата у меня:

https://yadi.sk/i/pQkQJXZm3GLCzg
https://yadi.sk/i/UT4YQzS63GLD5T

Расположение элементов на плате в документации:
https://yadi.sk/i/73Zo4tUu3GLD8t
https://yadi.sk/i/73Zo4tUu3GLD8t





petr5555
Цитата(Artem_SPb @ Mar 25 2017, 14:33) *

Здравствуйте.

Есть древний БВД-N100 (года 2000-2003). При вызове абонента в динамике нет звука. Звука от абонента также не слышно. Нет звука при нажатии на кнопку выхода. Также нет звука набора номера квартиры (хотя я не уверен что он был изначально)

У абонента вызов проходит нормально, абонент слышит звук с микрофона БВД-N100, дверь открывается нормально ключами, с кнопки, с трубки.

Динамик прозванивается мультиметром - 50 Ом (но вроде при прозвонке не щелкал).
Поменял выходной усилитель - DA7052A - не помогло.

Куда дальше копать? Готов поменять плату целиком, но в техподдержке сказали что китайские клоны ключей работать с новой платой не будут. В подъезде 79 квартир - ключи менять нереально.

PS: на схемах, скачанных с domofon.ru иное расположение элементов, чем у меня.

Так выглядит плата у меня:

https://yadi.sk/i/pQkQJXZm3GLCzg
https://yadi.sk/i/UT4YQzS63GLD5T

Расположение элементов на плате в документации:
https://yadi.sk/i/73Zo4tUu3GLD8t
https://yadi.sk/i/73Zo4tUu3GLD8t



Ну, тут надо смотреть звуковые сигналы на входе усилителя
и включение его.

Если хотите поменять саму плату, то можете поставить для работы с ключами
контроллер Z5R, переписать в него ключи с панели и подключить его выход на OP.




Artem_SPb
QUOTE(petr5555 @ Mar 25 2017, 15:08) *

Ну, тут надо смотреть звуковые сигналы на входе усилителя
и включение его.


Звуковые сигналы без схемы смотреть неудобноsad.gif


QUOTE(petr5555 @ Mar 25 2017, 15:08) *

Если хотите поменять саму плату, то можете поставить для работы с ключами
контроллер Z5R, переписать в него ключи с панели и подключить его выход на OP.


Плату поменять хочу, но на аналогичную. Кстати, нет ли у кого-нибудь старой версий платы на продажу?

В подъезде 79 квартир * на 3 ключа в среднем. Ключи перезаписывать тоже малореально.

Про контроллер не понял - зачем он нужен при замене платы? С ним работают китайские клоны? и как контроллер через выход ОР будет связан со считывателем.
petr5555
Цитата(Artem_SPb @ Mar 25 2017, 16:59) *

Звуковые сигналы без схемы смотреть неудобноsad.gif
Плату поменять хочу, но на аналогичную. Кстати, нет ли у кого-нибудь старой версий платы на продажу?

В подъезде 79 квартир * на 3 ключа в среднем. Ключи перезаписывать тоже малореально.

Про контроллер не понял - зачем он нужен при замене платы? С ним работают китайские клоны? и как контроллер через выход ОР будет связан со считывателем.




Зачем контроллер ?
Вот именно затем, чтобы новая плата работала со старыми ключами.......
и клонами.

Я что, написал, что нужно ключи собирать и переписывать ?
В Z5R есть режим "сбора ключей".......

А подключается контроллер так:

1. Считыватель отпаивается от платы БВД и подключается к контроллеру ( на контакт DALLAS ).

2. Питание +E подключается к контроллеру ( на контакт +12 контроллера ),
GND подключается к GND контроллера.

3. Перемычка на контроллере ставится в положение работы с электромеханическим замком
( самое левое верхнее положение )

4. Выход контроллера "Замок" подключается на контакт OP панели.

Да, и не забудьте при первом включении контроллера записать Мастер-ключ.
Без него трудненько будет работать !!!
Ну а как пользоваться Мастер-ключом - это в инструкции, которая прилагается к контроллеру......





Artem_SPb
Спасибо.

Оставлю этот вариант если не удастся починить плату.