элкрипт
9 этажей,2 блока БВД-200М,подключенных параллельно,2 БК-100.
Очень часто КЗ из за обрывов проводов,обратные полярности из за самостоятельного снятия и подключения трубок в квартирах.
знаю что для защиты можно применить диоды,подключенные к единицам трубок.
вопрос-
можно ли использовать диоды для защиты от переполюсовок и КЗ подключив их непосредственно к клеммам единиц на Бк-100 чтобы хоть какую то группу квартир защитить?
какие диоды можно применить?
b_oleg
Цитата(элкрипт @ Jul 20 2016, 11:43) *
...
можно ли использовать диоды для защиты от переполюсовок и КЗ подключив их непосредственно к клеммам единиц на Бк-100 чтобы хоть какую то группу квартир защитить?
Толку от этого не будет. Нужно ставить на каждую квартиру или хотя бы только на проблемные. На квартиры c мониторами лучше диоды не ставить.
Цитата(элкрипт @ Jul 20 2016, 11:43) *
...какие диоды можно применить?
Ставил Д223, КД522 - иногда дохнут. Сейчас использую FR107 или 1N4007 - работают без проблем.
элкрипт
Цитата(b_oleg @ Jul 20 2016, 21:08) *

Толку от этого не будет. Нужно ставить на каждую квартиру или хотя бы только на проблемные. На квартиры c мониторами лучше диоды не ставить.
Ставил Д223, КД522 - иногда дохнут. Сейчас использую FR107 или 1N4007 - работают без проблем.

понятно.спасибо.