Ростик
Добрый день!
Проблема в следующем: БВД М202 не принимает ТМ-ключи.
Конфигурация ПЗУ: БВД М202, БПД 18/12-3-1, БК-100 + БК-30 (всего 110 квартир).
Старую М200 заменили на новую М202, память на DS1996 переставили в новую БВД.
На новой БВД перестали работать ключи-клоны жильцов.
Произвели обмен клонов на ТМ-Визит DS1990 (т.к. в БВД отсутствует функция отключения "защиты от клонов"). Каждый ключ прописан в память и проверен.
Появились жалобы жильцов на "плохое" срабатывание ключей, а некоторые ключи БВД вообще не принимает (нет даже сигнала ошибки).
Померяли напряжение на лузе ТМ-считывателя: 4,75 В;
Померяли напряжение на БВД (+Е - GND): 23,5 В;
Заменили БВД (таблетку памяти переставили из старой в новую) - проблема осталась.
Программатором DM-08 считали таблетку и переписали базу ключей в новую DS1996: проблема осталась.
При этом любые "проблемные" ключи с первого касания считываются программатором DM-08, даже те, которые "не видит" БВД.
Проверил наличие кодов ключей, которые "не видит" БВД с базой в таблетке DS1996: все коды есть в памяти.
Ещё маленькое замечание: на "чёрном" входе стоит простой ТМ-считыватель на контроллере Z-5R, так вот там все ключи отлично срабатывают.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
BlackBox2
Бей своих, чтобы чужие боялись smile.gif
Ложная сработка фильтра, скорее всего.
Проверить легко - в режиме добавления ключей поднесите к лузе нерабочие. Если экран коротко моргнет один-два раза - ключи отсеиваются фильтром.

Решить проблему можно, поставив конвертер ключей ST-1 между считкой и БВД.