Добрый день.
У нас возникла небольшая проблемка с Визитом М200:
Изначально у него была проблема с кнопками (перестали работать ряд кнопок) и мы не мучаясь долго просто заменили вызывную панель на новую.Но теперь он не желает "видеть" квартиры после 100.
В доме 110 квартир.До 99 квартиры все вызовы проходят по квартирно,но начиная с 100 он выдает ошибку(наотрез отказываясь с вызывной панели делать вызовы в квартиры).
Подскажите в чем проблема.Возможно в расключке,но и ее мы еже раз по 100 перепроверяли.И блок коммутации меняли.
Dmfn_Create
Цитата(Миро @ Jun 4 2016, 18:05) *

И блок коммутации меняли.


Сколько у вас всего блоков коммутации?
petr5555
Цитата(Миро @ Jun 4 2016, 18:05) *

Добрый день.
У нас возникла небольшая проблемка с Визитом М200:
Изначально у него была проблема с кнопками (перестали работать ряд кнопок) и мы не мучаясь долго просто заменили вызывную панель на новую.Но теперь он не желает "видеть" квартиры после 100.
В доме 110 квартир.До 99 квартиры все вызовы проходят по квартирно,но начиная с 100 он выдает ошибку(наотрез отказываясь с вызывной панели делать вызовы в квартиры).
Подскажите в чем проблема.Возможно в расключке,но и ее мы еже раз по 100 перепроверяли.И блок коммутации меняли.



Вообще должно быть два блока коммутации. Всё что выше сотни - это второй и для него
свой сигнал SEL.

А 100-я квартира относится к первому блоку коммутации. Это D0 и E0.