Всем привет!
Возникла необходимость смонтировать в 15-ти этажном здании ( по 6 квартир на этаже)
систему домофононов. В здание два входа. Планирется консьерж. ПЛЮС есть офисный этаж и вход с него. Внимательно прочитав каталог Визита выбрал следующее оборудование и материалы для этой системы. Список прилагаю. Просьбу старших и умудренных опытом товарищей оценить выбор.
БВД-431DXKCB 2шт
БУД-420 2шт
VIZIT- ПК200 1шт
DCT-17M 1шт
БК-2V 1шт
БК-4V 30шт
Ключ VIZIT-RF2 300шт
БПД18/12-1-1 4шт
Кнопка "EXIT" 2шт
VIZIT-ML400-50 2шт
Монтажный бокс 16шт
УКП-12 100шт
кабель экранированый 10х0,22+TS 400м
FinMark F 660 BVF видеокабель 100м
кабель ШВВП 2х0,75 200м
TS128
Система конечно навороченная...
Только вот сразу непонятно где в этом списке мониторы?!
и... зачем столько трубок УКП-12?
Провод ШВВП - вообщето гибкий шнур... перднозначеный для изготовления шнуров питания маломощных устройств типа настольной лампы... 0,75 к тому же годится для мощных устройств...
для монтажа проводки питания 220V по хорошему надо применять провод одножильный типа ПУНП 2х1,5 или тому подобный...
Подключать трубки таким проводом - это изврат.
Трубки отлично разумно подключать телефонным проводом ТРП или если хочется можно КСПВ 2х0,4 - гибкий многожильный провод для этого плохо подходит и концы его по хорошему всегда необходимо облуживать!
Мониторы требуют 4 проводной линии... для них лучше всего подходит КСПВ 4х0,4
Для магистрали БК-шек также нужен 4-проводный одножильный кабель... в самом хорошем случае можно экранированный и экран обязательно подключить к GND... + коаксиал для видео именно коаксиал, а не многоповодный экранированный кабель. Коаксиал в принцепе любой...

Остальное оборудование выбирается в зависимости от выбранного БВД, который в свою очеред выбирается в зависимости от запросов заказчика...
Кнопки EXIT можно заменить на EXIT-300
Блоков питания БПД возможно многовато - учтите, что БВД питается от БУД а буд имеет питание от 220V и питает все БК, и управляемый им замок.
Монтажных боксов возможно тоже не требуется в таком количестве - БК монтируются как правило без бокса, чаще всего в этажных низковольтных щитках.
Ключи - не думаю что RF однозначно первосходит ТМ (ТМ -вещь надёжная и непрехотливая) можете предоставить каждому жильцу выбор, а домофон свободно может хронить как те, так и другие ключи, учитывая что в памяти все ключи хранятся как ТМ, а RF-считыватель эмитирует сигнал TM.

И последнее: качественная и долговечная работа зависит не от дорогих кабелей а целиком от качественного монтажа, хотя и качественные кабели позволяют при низкокачественном монтаже добится несколько лучшего качества стыков...