Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БВД313+БУД302+БВД431+БУД420+ТУ412
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Alexey_A
Все оборудование подключено в параллель. С 431 вызывной не замечалось(вроде как) а с 313 проходит какое-то время и первый раз вызов идет не в ту квартиру! Дальнейшие вызовы идут правильно... Просто мистика какая-то.. На ТУ412 и БУД420 сделана гостиничная нумерация и более 100 квартир, а с БУД302 идет напрямую на коммутатор, т.к. ему необходимо обслуживать только первые 100 квартир.. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Решится ли проблема заменой БВД313 на четырехсотую серию?
alex_t2
На БУД 302 оба SEL-a заведены? Если нет, то работать корректно не будет, так как в таком случае БУД 302 "не видит", что второй коммутатор может быть занят, например пультом консьержа (опрос квартир), и соответственно даст управляющий пакет на первый коммутатор, этот пакет просуммируется с пакетом от пульта, в итоге звонок улетит в непредсказуемом направлении. Если сразу набрать номер еще раз, то пульт за это время не успевает возобновить опрос (там задержка), и номер выбирается правильно.
Alexey_A
Спасибо, многое объясняет! Скажите, а нет ли возможности 313 панель подружить с 420 будом ( нужна гостиничная нумерация) т.к. если я разобъю selы по коммутаторам вызовы у меня не пойдут куда надо.