QUOTE(zvezda @ Nov 22 2013, 01:28)

Здравствуйте!
Подскажите где искать неисправность.Ситуация следующая: при наборе 85 квартиры, в квартире 65 начинает звонить трубка но очень тихо, не так как при обычном наборе кв 65. Проверил на БК-100 переполюсовку и КЗ, их нет.Стал проверять, напряжение между GND и любой еденицей составляет 14В на БК-100. Так же БК-100 подключён к пульту косъержа TU-418 через БК-А418. Подскажите как найти неисправность.
Спасибо.
В большинстве случаев, это к/з или перевертыш между Д и Е номера кв.
1) к/з могут быть между Е 0-9 и Д 0-9
2) к/з могут быть между Д и щитком, или Е и щитком
( можно проверить и вольты ~ и -)
3) Заменить УКП в двух кв.
4) Посмотреть не висит 2 трубки на одном номере (большое сопротивление)
5) Проверить каким кабелем подключена кв. иногда 1 % из 100, что кабель имеет своё сопротивление как у трубки. ( телефонный кабель, тонкие жилы), а иногда и 2 жил не достаточно по сечению нужно 2 пары по две жилы на Д и Е.
6) Самое долгое. Отключать кв. по одной, или разрывать коммутацию по полам, или откидывать Д и Е поочередно.
В зависимости от этажей в подъезде.
6 пункт можно решить все проблемы.
Если нужно будет, даже перетянуть новый кабель