Здравствуйте.
Подъезд на 36 квартир, БВД 313Т, БУД-301, БК-100 - при наборе номера звук вызова идет, но в самой квартире тишина. Трубка в порядке (сопротивление в норме, для пущей уверенности была заменена на новую, что не привело к успеху), при отключении от БК провода данной квартиры вызова уже нет. КЗ, параллельная квартира и переполюсовка подключения исключены после проверки тестером.
В чем может быть дело?
Спасибо.
petr5555
Цитата(Dmka @ Oct 28 2013, 07:08) *

Здравствуйте.
Подъезд на 36 квартир, БВД 313Т, БУД-301, БК-100 - при наборе номера звук вызова идет, но в самой квартире тишина. Трубка в порядке (сопротивление в норме, для пущей уверенности была заменена на новую, что не привело к успеху), при отключении от БК провода данной квартиры вызова уже нет. КЗ, параллельная квартира и переполюсовка подключения исключены после проверки тестером.
В чем может быть дело?
Спасибо.



Вообше я бы не был так уверен, что нет переполюсовок.
Начинайте "от печки".
Подключайте свою трубку прямо на БУД, затем попробуйте на БК на другой адрес.
И т. д. ....
Dmka
Цитата(petr5555 @ Oct 28 2013, 12:16) *


Подключайте свою трубку прямо на БУД

не совсем понял - трубку на БУД?
проверю, конечно, все еще раз. при наличии переполюсовки были бы проблемы с другими квартирами, а их нет.
L0Ki
Цитата(Dmka @ Oct 28 2013, 08:08) *

В чем может быть дело?

1) Неисправно УКП (или выключена громкость);
2) УКП подключено неправильно (перепутаны десяток или единица), вызов идет куда-нибудь в соседнюю квартиру;
3) В подъезде КЗ или переполюсовка, и вызов идет "не туда";
4) Неисправен БК.
Попробовать подключить УКП напрямую к БК на нужный номер квартиры, потом тоже самое сделать на этаже, на котором находится квартира. Если на БК не работает, подключить УКП на БУД, если заработает - меняйте БК на заведомо исправный.


Цитата(Dmka @ Oct 29 2013, 02:07) *

не совсем понял - трубку на БУД?

На клеммник для подключения БК.
"+" УКП на LINE, "-" на GND, набрать на БВД любую квртиру.
Dmka
Цитата(L0Ki @ Oct 29 2013, 14:28) *


На клеммник для подключения БК.
"+" УКП на LINE, "-" на GND, набрать на БВД любую квртиру.

попробую. спс.
за 5 лет ни разу не случалось, чтобы БК выходил из строя. Такое вообще случается?
petr5555
Цитата(Dmka @ Oct 31 2013, 07:25) *

попробую. спс.
за 5 лет ни разу не случалось, чтобы БК выходил из строя. Такое вообще случается?


Всё случается в нашей жизни....