Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД420 совместно с Z-5r
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Alexey_A
Замком управляет Z-5r нужно чтобы с трубок открывался, если я подключу контакты OP и GND от буда на кнопку Z-5r будет ли открываться с трубок, или придется управление замком переводить на буд? проблема еще в том, что будов 2шт
petr5555
Цитата(Alexey_A @ Jul 18 2013, 09:17) *

Замком управляет Z-5r нужно чтобы с трубок открывался, если я подключу контакты OP и GND от буда на кнопку Z-5r будет ли открываться с трубок, или придется управление замком переводить на буд? проблема еще в том, что будов 2шт


Ничего не понял!
Где именно стоит Z5R, где стоят БУД-ы ?
Контакт OP - это просто контакт для кнопки выхода, к трубкам он не имеет отношения.

При чём тут трубки и БУД? Чтобы открыть с трубки, надо сначала сделать её вызов, а для
этого нужен блок БВД...

Вообще надо представить полную схему подключения.
Alexey_A
Цитата(petr5555 @ Jul 18 2013, 10:42) *

Ничего не понял!
Где именно стоит Z5R, где стоят БУД-ы ?
Контакт OP - это просто контакт для кнопки выхода, к трубкам он не имеет отношения.

При чём тут трубки и БУД? Чтобы открыть с трубки, надо сначала сделать её вызов, а для
этого нужен блок БВД...

Вообще надо представить полную схему подключения.

Z-5 стоит на калитке и в данный момент управляет этим замком
БУД420 совместно с бвд надо внедрить для того чтобы люди могли по вызову открывать эту калитку
соответственно нужен сигнал от БУДа для Z-5 на открытие этой калитки
а поскольку там за калиткой два дома, необходимо внедрить два буда
petr5555
Потихоньку продвигаемся...
С калиткой более - менее ясно.
Она работает на два дома,. контроллер открывает её ключами.

Теперь вопрос - на каждом доме уже стоит БВД с БУД-420 ?
И какая нумерация квартир в домах (сколько квартир и их номера) ?
Alexey_A
Два дома, по три парадняка на каждом по буд420+бвд431. на калитке ставим две буд420+бвд431 каждую на каждый дом... вопрос в открытии с трубок этой калитки на Z-5... уже наклевывается мысль об установки реле на будах которые на калитке...
Квартир в каждом по 120
petr5555
Цитата(Alexey_A @ Jul 18 2013, 11:35) *

Два дома, по три парадняка на каждом по буд420+бвд431. на калитке ставим две буд420+бвд431 каждую на каждый дом... вопрос в открытии с трубок этой калитки на Z-5... уже наклевывается мысль об установки реле на будах которые на калитке...
Квартир в каждом по 120


Честно говоря я вообще не понимаю вашу логику.
То есть посетитель должен подойти к калитке, набрать номер квартиры, поговорить, ему
откроют калитку. Затем он должен подойти к подъезду, снова набрать номер квартиры и т. д.

И как Вы собираетесь обойтись на калитке двумя панелями? Это тоже для меня секрет.

Ну а открытие калитки, действительно можно сделать с помощью реле. А контакты реле
подключить параллельно кнопке выхода на Z5R.
.
Alexey_A
Логика, к сожалению не моя, а заказчика.. а еще рядом с этой калиткой шлагбаум стоит под которым пролезть можно smile.gif, но не суть дела...
petr5555
Понятно, значит пока остальные подводные камни подключения
ещё не вылезли...

Ладно, вернёмся к Z5R. Проще всего поставить по реле на
каждом из подъездов. Запитать их от замков.
То есть всего потребуется 6 реле на 12 Вольт.
В закрытом состоянии они будут включены, а при открытии
двери - они обесточиваются.
Контакты, которые будут замыкаться при выключении реле,
нужно запараллелить у всех 6 реле и подключить на
контакты Z5R ("кнопка" и" земля").

Бугор
Цитата(petr5555 @ Jul 18 2013, 21:51) *

Понятно, значит пока остальные подводные камни подключения
ещё не вылезли...

Ладно, вернёмся к Z5R. Проще всего поставить по реле на
каждом из подъездов. Запитать их от замков.
То есть всего потребуется 6 реле на 12 Вольт.
В закрытом состоянии они будут включены, а при открытии
двери - они обесточиваются.
Контакты, которые будут замыкаться при выключении реле,
нужно запараллелить у всех 6 реле и подключить на
контакты Z5R ("кнопка" и" земля").

Честно говоря не понял — «Зачем 6 реле»?
4 БУД420 в параллель, это — классика.
На калитке ставятся 2 БВД (по одной на дом), к клеммам: DL+ и DL– подключаемых к ним БУДов подключается обмотка 1-го реле (больше не надо). Далее: джампер (LOCK) ставим в положение EL, переключатель №9 ставим в положение 1с. Нормально разомкнутые контакты реле подключаем параллельно кнопке выхода. Не забываем расставить приоритеты на БУДах.
Integral Service
Цитата
Честно говоря не понял — «Зачем 6 реле»?
4 БУД420 в параллель, это — классика.
На калитке ставятся 2 БВД (по одной на дом), к клеммам: DL+ и DL– подключаемых к ним БУДов подключается обмотка 1-го реле (больше не надо). Далее: джампер (LOCK) ставим в положение EL, переключатель №9 ставим в положение 1с. Нормально разомкнутые контакты реле подключаем параллельно кнопке выхода. Не забываем расставить приоритеты на БУДах.

все правильно, petr5555 видимо не правильно понял, на каждом доме 120 квартир а не на каждом подъезде.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.