Alexey_A
Jun 24 2013, 11:03
Ситуация следующая, нужно подключить 3 коммутатора в параллель. 2 БК100М работают вместе, при подключении БК100 отказываются, так понимаю нужно все три БК100М, или возможно какое-то другое решение проблемы?
alex_t2
Jun 24 2013, 11:11
Вообще странно, но лучше все-же использовать однотипные.
Alexey_A
Jun 24 2013, 11:16
Но поидее все должно работать?
alex_t2
Jun 24 2013, 11:46
Заявлено как совместимое.
Integral Service
Jun 24 2013, 17:35
Должно все работать, у нас есть объект где стоит два БК-100 и два БК-100М, уже месяц все работает без нареканий
Dmfn_Create
Jun 24 2013, 19:17
Цитата(Alexey_A @ Jun 24 2013, 11:03)

Ситуация следующая, нужно подключить 3 коммутатора в параллель.
Параллель - входы или выходы коммутаторов?
Alexey_A
Jun 25 2013, 11:29
Цитата(Dmfn_Create @ Jun 24 2013, 20:17)

Параллель - входы или выходы коммутаторов?
Входы...
Dmfn_Create
Jun 26 2013, 07:01
Цитата(Alexey_A @ Jun 25 2013, 11:29)

Входы...
По параллельному включению входов коммутаторов alex_t2 подробно всё расписывал.
Смотрите схемы блоков вызова и БУД-ов
Alexey_A
Jun 26 2013, 10:42
Что то отказывается работать.. Вообщем имеется следующая ситуация. 3 парадных в средней менее 100 квартир, а в крайних всего по 15, протянули 4 жилы в крайние парадные и подключили к SEL1 поставили на первых этажах по коммутатору.
Получается в средней все работает, если отключить крайние, в крайних все работает если отключить среднюю...
petr5555
Jun 26 2013, 10:58
Цитата(Alexey_A @ Jun 26 2013, 10:42)

Что то отказывается работать.. Вообщем имеется следующая ситуация. 3 парадных в средней менее 100 квартир, а в крайних всего по 15, протянули 4 жилы в крайние парадные и подключили к SEL1 поставили на первых этажах по коммутатору.
Получается в средней все работает, если отключить крайние, в крайних все работает если отключить среднюю...
Я не понял. А нумерация квартир у Вас какая?
И лучше бы увидеть всю схему подключения...
Alexey_A
Jun 26 2013, 11:14
Суть в том, что заказчик хочет чтобы стояли трубки на каждом этаже во всех трех парадняках, которые могли бы вызывать диспетчера в средней..
Получается у меня первая сотня на квартиры плюс эти этажные трубки в средней парадной
А вторая сотня тупо идет на трубки которые установлены на этажах в крайних(для них протянут отдельный стояк)
И на вот эти крайние парадные идут LINE EK GND SEL1 параллельно и в каждой из них стоит БК100 внизу...
Нумерация в средней парадке 66-149, но я сделал гостиничную нумерацию, плюс к тому обозвал этажные трубки четырехзначными цифрами типа 2015
Дак вот все вроде какбы работает, но поотдельности, либо только средняя, либо только крайние
Dmfn_Create
Jun 26 2013, 15:22
Чем больше пояснений тем менее понятна схема.
alex_t2
Jun 26 2013, 19:07
У Вас там, часом, нигде перемычка SEL0 SEL1 не затесалась? Очень уж похоже на это...
Alexey_A
Jun 27 2013, 09:10
Цитата(alex_t2 @ Jun 26 2013, 20:07)

У Вас там, часом, нигде перемычка SEL0 SEL1 не затесалась? Очень уж похоже на это...
Перемычки конечно нет, схема-то по сути простая...
alex_t2
Jun 27 2013, 09:32
Если реальная схема соответствует нарисованной, то должно работать.
Единственное условие - в БУД420 должна быть установлена микросхема памяти 24С64.
Установка 24С16 эквивалентна установке перемычки между SELами
Да, еще, разумеется. переключатель "hotel" надо проверить, а то просто забить таблицу нумерации недостаточно. Надо её ещё включить.
Alexey_A
Jul 18 2013, 15:04
Еще один вопрос

а если подключить параллельно выходы коммутаторов? тупо сделать перемычки? ситуация иная, не относящаяся к той теме которую здесь рисовал..
Вообщем есть один БК100 и другой БК100 один подключен к sel0 другой к sel1, именно в этой парадной нужно чтобы вызывалось и с сел0 и с сел1... но замыкать их нельзя, чтобы работало во всех остальных
ternopol
Aug 12 2013, 22:11
ПОДСКАЖИТЕ пожайлуста, можно ли подключить 2 БК-400 к одному БУД, например 302М? Есть ситуация когда квартиры идут в диапазоне от 101 до 920 квартиры. Примерно так 101-113кв, 201-213кв, 301-313кв и т.д. Как быть? Новинка БУД-320р появится еще не скоро, а решение нужно уже! Как подключить 900 + квартир?
alex_t2
Aug 12 2013, 23:28
Гостиничная в чистом виде. А чем серия 400 не подходит? По количеству квартир укладываетесь.
ternopol
Aug 13 2013, 13:43
Цитата(alex_t2 @ Aug 12 2013, 23:28)

Гостиничная в чистом виде. А чем серия 400 не подходит? По количеству квартир укладываетесь.
Спасибо. Уже сам об етом подумал. Никогда не имел дело с 400 серией. Тогда мне нужны - БУД-420М, БВД-432RCB и 2 БК-100М. Верно? БВД другой не подойдет? Он с видео и очень много стоит, вот би его заменить более дешевым...
В гостиничной номерации будет так:
101 квартира - 1 на БК
115 квартира - 15 на БК
205 квартира - 25 на БК
215 квартира - ?
915 квартира - ?
Запутался немного...
alex_t2
Aug 13 2013, 18:24
Дороже, конечно, но к сожалению,в серии 300 гостиничная нумерация не предусмотрена. Еще такой способ нумерации поддерживается в Райкманн CD-5, честно говоря, когда изучал доки на него, увидел способ использования, подумал, что применить негде, но у Вас ровно этот случай - там все настраивается ОДНОЙ опцией

- количество квартир на этаже - и все. Не знаю, правда, будет ли этот вариант дешевле, чем Визит серии 400 по совокупности оборудования.
А что касаемо подключения у Визита - там можно подключать как бог на душу положит - проще всего подряд, по порядку. А уже потом, при настройке задается соответствие набираемого номера подключенному. Довольно нудная процедура, если с клавиатуры. Можно домофон-конфигуратором - там таблицу можно набивать с компьютера, правда записать результат в память - нужен какой-нибудь программатор.
ternopol
Aug 13 2013, 22:47
Цитата(alex_t2 @ Aug 13 2013, 18:24)

Дороже, конечно, но к сожалению,в серии 300 гостиничная нумерация не предусмотрена. Еще такой способ нумерации поддерживается в Райкманн CD-5, честно говоря, когда изучал доки на него, увидел способ использования, подумал, что применить негде, но у Вас ровно этот случай - там все настраивается ОДНОЙ опцией

- количество квартир на этаже - и все. Не знаю, правда, будет ли этот вариант дешевле, чем Визит серии 400 по совокупности оборудования.
А что касаемо подключения у Визита - там можно подключать как бог на душу положит - проще всего подряд, по порядку. А уже потом, при настройке задается соответствие набираемого номера подключенному. Довольно нудная процедура, если с клавиатуры. Можно домофон-конфигуратором - там таблицу можно набивать с компьютера, правда записать результат в память - нужен какой-нибудь программатор.
Тоисть в БУД-420М для каждой квартиры можно задать любой номер? Тоисть как удобно? Ето же гениально! Жаль что в других БУД-ах нету такой опции. Програматор микросхем Визит у меня есть интересно получется ли через него сделать.
Главное задание понятно, буду заказывать оборудование. Спасибо!
alex_t2
Aug 13 2013, 22:52
АБСОЛЮТНО любой, в пределах 0-9999. Гостиничная у Визита выше всяких похвал.
Через визитовский программатор записать не получится - проверено. Увы, он режет таблицу нумерации. Можно записать Метакомовским МКА-02U или Элтисовским -АРМ. Парадокс - но факт
ternopol
Aug 14 2013, 00:41
Цитата(alex_t2 @ Aug 13 2013, 22:52)

АБСОЛЮТНО любой, в пределах 0-9999. Гостиничная у Визита выше всяких похвал.
Через визитовский программатор записать не получится - проверено. Увы, он режет таблицу нумерации. Можно записать Метакомовским МКА-02U или Элтисовским -АРМ. Парадокс - но факт

Спасибо большое! Буду играться с новинкой (для меня), надеюсь БВД не сламают
alex_t2
Aug 14 2013, 09:13
Там, в основном, стекло бьют. Остальное сломать труднее - БВД довольно крепкий. Стекло меняется. Правда довольно много разборки, и вклеивать надо...