Help - Search - Members - Calendar
Full Version: SEL 0 и SEL 1 !?!?
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Andryxa
Здравствуйте!Подскажите кто знает и кто не знает тоже подскажите))). Используем БУД-420М,БВД 431,БК-4MV, TU-412. В подъезде квартиры с 86 по 202. Как на БК-4MV выставить кв с 165 по 202 квартиру (ведь если на бк поставить даже все перемычки то будет 165)? И правильно ли я понимаю что БК предназначенные для квартир с 86 по 99 и с 201 по 202 должны подключаться БУД SEL 0 к БК SEL, а кв с 100 по 200 БУД SEL 1 к БК SEL ?
petr5555
Цитата(Andryxa @ Mar 13 2013, 17:04) *

Здравствуйте!Подскажите кто знает и кто не знает тоже подскажите))). Используем БУД-420М,БВД 431,БК-4MV, TU-412. В подъезде квартиры с 86 по 202. Как на БК-4MV выставить кв с 165 по 202 квартиру (ведь если на бк поставить даже все перемычки то будет 165)? И правильно ли я понимаю что БК предназначенные для квартир с 86 по 99 и с 201 по 202 должны подключаться БУД SEL 0 к БК SEL, а кв с 100 по 200 БУД SEL 1 к БК SEL ?


Вообще, Визиты работают только с двумя младшими цифрами номера.
При подключении коммутаторов к SEL рассматривайте просто чётные и нечётные сотни.
Т.е. квартиры 086 по 099 и 200 по 202 -это относится к SEL0,
а квартиры от 100 до 199 - относятся к SEL1.
Andryxa
Если не сложно подскажите а как на БК-4MV можно выставить номер 200,201 или 300? Ну допустим кв. с номером 200 или 250 подключена к БК с SEL1? И если бк подключена к SEL 1 и на ней я выставлю перемычками например 55 или 99 то звонить будет в кв с номером 155 и 199 ?
abannikov
БУД-420М рассчитана до 200 абонентов. Выставить после 199 не получится как мне кажется. Все что подключено к SEL1 будет начинаться со 100. То есть если выставлено 57 на БК то квартира будет 157. Если ничего на БК не выставлено то будет 100.
alex_t2
Все очень просто. И 0, и 100, и 200 и 300, как и 1 101 201 301 и т.д. Настраиваются на БК4 ОДИНАКОВО.
Просто SEL от БК, где квартиры 0, 200, 400, 600,800 подключается на SEL0 БУДа, а SEL БК, где квартиры 100, 300, 500, 700, 900, на SEL1.
Квартиру 201 можно вызвать как 1, 201, 401, 601, 801 все сработает.
Понимаете принцип?
Andryxa
не пойму! А как он различит 200 мне надо или 400?

извиняюсь что туплю))), но если есть время объясните пожалуйста
alex_t2
Никак не различит. Ему без разницы сотня, лишь бы была четной.
Позвонит и так и так.
Andryxa
спасибо большое за помощь