Подскажите причину, почему стала отваливаться одна из вызывных панелей от этого блока, питание подходит через БПД 18 12-3-1 и идет так же на эл.маг. замок. если сбросить питание и включить, то на мало время заработают обе вызывные, чуть спустя одна вызывная выдает ошибку (сигнал ошибки звуковой) и не звонит.
Проводка 100% норм, вызывные рабочие обе (проверялось сменой контактов в БК-2А, становится не рабочим именно нижний контакт LN+
Какие блоки вызова? Модель?
С индивидуальными блоками вызова на обоих каналах БК-2А вообще изначально чаще всего не работает. Требуется незначительная доработка БК-2А - подпаивание одного конденсатора например.
Обычная Визитовская БВД-403A
Куда и какой конденсатор?
Просто пол года отработало же...
Цитата(ramen @ Jan 6 2013, 01:44)
Обычная Визитовская БВД-403A
Куда и какой конденсатор?
Просто пол года отработало же...
Работало каким-то чудом.
Конденсатор можно попробовать 47 мкФ параллельно входу оптрона IC2. При подключении соблюдайте полярность - 1 ножка оптрона это плюс.