Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД-302К-80
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Danil
БУД-302К-80 Во всех квартирах все работало нормально. Недавно появился глюк. При вызове кв 37 звонит трубка и в кв 47 одновременно и слышно разговор. Подскажите где искать неисправность. Провода проверены.
TS128
Ну если вы утверждаете, что проводка и правильность подключения абонентских устройств тщательно проверены, то остаётся только роверить БУД заменой или съёмный коммутатор МКД-80 в нём. Исправный домофон ни при каких обстоятельствах не может подключать к линии более одного абонентского устройства, так как в этом заключается принцип действия координатной адресации. Но случается выход из строя (пробой) ключей коммутатора, и это приведёт к тому, о чём вы говорите. Как привило причиной повреждения коммутатора бывают неполадки в проводке домофона, поэтому всевозможные соприкосновения неизолированных проводов или стыков с любыми проводниками тока надо устранить в любом случае. Следует искать повреждения изоляции, неправильно подключенные абонентские устройства (трубки, мониторы), параллельные абонентские устройства, замыкания в проводке к трубкам и т.д. Также следует устранить возможно установленные перемычки между LN- и GND у подключенных мониторов видеодомофона.
Danil

большое спасибо!