Цитата(Integral Service @ Nov 21 2013, 02:46)
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой...
БВД-405А-4 + БПД 18/12-1-1 + 2 УКП-7, работает нормально. Заказчик пожелал продублировать трубку в квартире № 1. Ставлю УКП-12-1 и УКП-7. Дверь не открывается ни с УКП-12-1 ни с УКП-7. Трубки заведомо исправные. Кабеля в порядке. Заранее спасибо за советы!
Ну если начинать с простого - перемычку на УКП-12-1 переставили, или сняли? Трубки на правилиные клеммы подключены? Т.е. УКП-7 должна быть подключена на две выходные клеммы УКП-12-1, а домофон, в данном случае БВД-405, должен быть подключен на две другие клеммы УКП-12-1 (входные). Отпирание замка легко имитируется разрывом одного из проводов линии
во время разговора. Попробуете разомкнуть цепь - отключить во время разговора один из проводов на клемме УКП-12-1 в сторону КТМ - должен быть сигнал отпирания слышен на БВД, и после восстановления цепи разговор должен продолжится. После проверки отключением одного провода, отключите другой. А потом остальные два провода в сторону УКП-7 в режиме когда УКП-12-1 уложена, а УКП-7 снята.
Кроме проверки разрывом цепи, можно проверить ещё по уровню напряжения в цепи: в момент, когда во время разговора нажимается кнопка отпирания замка напряжение в линии резко увеличивается до 15V примерно.