Цитата(ТТТ 01 @ Oct 9 2012, 08:55)

К сожалению не помогло.
Но в результате повторного осмотра найдено таки КЗ.
Сейчас имеем вот что : в несколько квартир не идет вызов. При наборе номера с БВД "N 100" по прежнему слышится щелчок и всё. Но индикатор светится как при нормальной работе (разговоре), разговаривать с абонентом можно и дверь он может открыть.
Банально нет звонка !!! Разбираюсь дальше )
Кстати,при тестировании БК 100 цифровым мультиметром показания на неисправных квартирах 700,есть также квартиры где показания 1800 но там трубки не подключены.
Прочитал заново всю тему, в похожих случаях рекомендовали менять БВД (правда ни один потом не отписался помогло или нет) но у меня то такая проблема всего с 4 квартирами на весь подъезд.
Если бы одна трубка так работала, то сказал бы сразу-меняйте её. А тут скорее всего ещё что-то
сидит на стояке. Сигнал вызова не идёт, так как подсажена линия, домофон анализирует состояние
линии и считает, что трубка снята, поэтому сразу переходит в режим разговора.
Кстати, если трубки не подключены, то показаний на тестере вообще не должно быть.