Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Помогите! плохая слышимость
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
r515vo
Помогите, система такова: аудиопанель на 4 трубки avc-424-a-d, трубки LF-8d, замок электромеханический полис 11м, БП рапан 20, вызов идет, замок открывается, громкость звука на панели-отличная, в трубках-еле слышно+помехи при разговоре, регулировка звука на панели результатов не дает, прошу совета опытных инсталляторов в поиске причины и устранения данного факта... панелей 2 штуки, на обеих одинаковая картина...
bert
Откинь магистраль и подключи одну трубку непосредственно на панели. Следующим этапом может быть замена микрофона в панели, затем блока питания. Подстроечники не повредили при регулировке? Другая панель также ведёт себя на двери или подключённая на столе в офисе?
r515vo
Спасибо за отклик, bert, панелька вторая также на двери, перед перемещением в офис хотел на месте перепробывать все варианты лечения, монтаж не мой, подстроечники на месте, с таким оборудованием впервые столкнулся... микрофон-понятно, как БП вычислить, если выходное напряжение в пределах нормы? По Вашему совету сделаю, отпишусь.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.