Здравствуйте. Позскажите возможна ли работа двух БВД 403 через БК-2А на одну УКП. Вызывается только БВ подключенный на LN1 БК-2А.
(Оба БВ питаются от одного БП, соответсвенно общая gnd). Перепробовал все варианты...не второй канал не работет...Заранее спасибо)
TS128
На самом деле по идее должно работать. Но фактически в программном обеспечении БВД-403 и схеме БК-2А имеется некоторая нестыковка. Т.е. для правильной работы должны быть или ПО БВД или схема БК изменены.

Если впаять конденсатор 47 мкФ или чуть больше или чуть меньше параллельно ножкам 1 и 2 оптрона IC2 с соблюдением полярности то проблема полностью устраняется.