KillerCar
Aug 7 2012, 12:34
Здраствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Установлен ПК 800 с TU418 + две БВД M200VP + две БК A418 + две БК 100.
Нумерация 1п(1-32), 2п(33-72).
При установке номера консьержа на обоих подьездах "0", происходит однократный сигнал с кв.№1 с интервалом 5-10 секунд, при вызове квартиры с другого подьезда происходит чередование самовызова кв.№1 и последней вызванной квартиры со второго подьезда.
При установке номера консьержа отличного от "0" например на еденицу выше номера квартиры сущестующего в подьезде, однократный вызов из кв.№1 происходит с интервалом 10-20 минут.
Проблем с автономной работой не обнаружено.
Вызов от консьержа в квартиры и обратно работает.
Во-первых с целью минимизации времени опроса квартир и следовательно минимального ожидания вызова из квартир следует установить номер квартиры консьержа в одном подъезде 0, а в другом 100, а ещё лучше 32 или 77 (777) - чем ближе к диапазону квартир, тем лучше. Учитывая что БВД-М200 и БК-А418 - 200-квартирные блоки следует поставить перемычку между SEL0 и SEL1 и соединить линии SEL БВД и БК-А418. В этом случае набор 0 будет эквивалентен набору 100 (сотни игнорируются), но в программировании лучше указать 100, а не 0.
Любые некорректные (самопроизвольны) вызовы из квартир на любом пульте консьержа возникают в двух случаях:
1. Неполадки в проводки
2. Случайный подъём трубки жителями
Длительность интервала Зависит от диапазона квартир который указывается при программировании. Диапазон квартир следует указывать по возможности минимальный и номер консьержа должен входить в этот диапазон.
Неполадки в проводке означают замыкания на посторонние проводники (щитки, двери, провода) и перерисовки.