Help - Search - Members - Calendar
Full Version: 3 подьезда и 1 калитка
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
stiker
Задача соединить 3 подьезда с 1 калиткой. Сумма квартир по 3 подьездам до 100 абонентов. На калитке БВД 321 и БУД 301м. У 1 подьезда стоит БК 30, у второго БК 100, и у третьего БК 100. Можно ли все БК ашки соединить(запаралелить) с БУДом от калитки по EK, SEL, GND, LINE ? Не будет ли конфликтовать БК 30 ?
alex_t2
Можно.
Магистраль желательно выполнить как можно более толстым проводом, особенно линию земли - GND.
Leks
alex_t2. Прошу прощения, т.к. могу ошибаться) не правильней ли будет запараллелить БУДы?
alex_t2
Те же яйца, вид сбоку smile.gif
Как удобнее - если проложить кабель магистрали проще ближе к БУДам, соединяйте на клеммах БУДов, физически это одни и те же линии - Ек, SEL, GND, LINE.
Повторю рисунок
http://forum.domofon.ru/index.php?act=Atta...post&id=518