Подскажите,пожалуйста,какое оборудование лучше подобратьт,если нужно подключить этажный блок вызова на 7мь видеодомофонов(находятся они в одной квартире на разных этажах) и связать по возможности эту систему с подъездным блоком вызова(подъездный блок вызова тоже марки vizit ).и Если можно примерную схему соединения. Заранее спасибо
Если все мониторы находятся в одной квартире, то скорее всего этажный блок вызова должен быть на одного абонента (т.е. все мониторы будут звонить одновременно при нажатии на единственную кнопку на блоке вызова). Если всё так, то можно взять любые мониторы VIZIT (M-430, М-440, М-456, М-460) с блоками БКМ-440. Кроме мониторов М-402 и М-403 - эти мониторы могут соединятся аналогично без блоков БКМ. Можно взять разные мониторы. Каждый БКМ-440 позволяет подключить один основной и один дополнительный монитор или трубку УКП. В качестве дополнительного монитора может выступать другой БКМ-440. Можно соединить несколько БКМ-440 в цепочку и подключить к ним мониторы. Аналогично следует поступить и с подъездным домофоном. У каждого БКМ есть два входа - подъездный и этажный домофоны подключаются на разные входы первого в цепочки БКМ, а у остальных БКМ задействуется только один вход. Примерные схемы есть в инструкциях на БКМ и мониторы.
спасибо большое за ответ
возник еще такой вопрос чтобы создать цепочку БКМ мы на входы доп.монитора hs+ hs- подключаем следующий бкм 440,на ln+ln-подключается монитор,куда же тогда тогда подключать третий монитор к цепочки .или последующие бкм соединяются через входы для блоков вызова?
Не понял, какой третий монитор?
В верхнем клеммнике БКМ-а имеются клеммы LN+, LN-, +E, GND, VO и DATA - к этим клеммам подключается основной монитор, на клеммы HS+, HS-, VO и GND подключается другой монитор либо БКМ в вашем случае. К клемме +E может подключаться два монитора - основной и дополнительный, БКМ или монитор М-402/М-403 от +E питаться не могут, они питаются от сети 220V и только от неё. Остальные клеммы используются каждым монитором и блоком вызова отдельно.
на HS+, HS-, VO и GND подключается БКМ это понята,я имею в виду кажды последующий БКМ так же подключается на эти клеммы? то есть допустим мне нужно подключить в цепь три блока БКМ .1 БЛОК СО ВТОРОМ МЫ соединили через данные клеммы,а чтобы соеденить третий блок со вторым ...
в файле примерно нарисована схема цепочки.
Чертёж без сомнения красивый, но совершенно не верный. К каждому БКМ в вашем случае можно подключить только один монитор, вместо второго монитора подключается другой БКМ и так далее. Только на последний БКМ можно подключить два монитора. Итого потребуется 6 БКМ-ов на 7 мониторов.